× Coloca una foto o video de lo que hiciste y realiza una descripción del mismo.

file Pregunta Comprobador/Generador de sondas NTC/PTC

  • chispas-gs
  • Avatar de chispas-gs Autor del tema
  • Ausente
  • Activo
Más
06 May 2016 05:29 - 10 May 2016 13:25 #47649 por chispas-gs
Mi pequeño aporte

Aquí os dejo un simple,básico pero muy útil sistema de como medir las sondas y en caso necesario poder generar la resistencia que uno quiera y de esa manera engañar al equipo creyendo que esta a una temperatura distinta a la real y poder comprobar equipos en bomba de calor en verano,frío en invierno,diagnósticos,modulaciones del inverter al 100%,etc,etc

Se trata de un polimetro o tester con el selector colocado en la escala de 200 Kiloohm,un conmutador y un potenciometro ( resistencia variable de 0 a 100 K por ejemplo )

En una posición del conmutador se alimenta el tester ( cortando la pila para evitar retornos ) y nos daría la medición de la variable o de la sonda a medir y en la otra posición nos daría ese valor previamente medido de la resistencia variable por un cable a conectar en la ubicación de la sonda original desconectandola previamente

Este tipo de selección,conmutación,etc se puede modificar a las necesidades o modos del aquel que lo utilice.Lo importante es que el concepto que de claro


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


Si os fijáis en la parte superior de la fotografía tambien ice una pequeña placa para poder conectar cualquier tipo de sonda y con unas babanas poder conectarla a un tester para poder medirlas,etc

Haber si tengo tiempo y subo fotografías actuales y de mayor calidad y mas cosillas que tengo por hay que seguro os gustaran

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Adjuntos:
Última Edición: 10 May 2016 13:25 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, JacGel, tantor, ururef, henry, gerufrio, Waby Reloaded

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
06 May 2016 10:41 - 10 May 2016 13:19 #47651 por Diego
Hola Bernardo. Muchas gracias por tu Aporte!

Al intentar acceder a las im{agenes, da Error 404. Prueba con editar tu posteo y subir las imágenes al mismo (que no sea muy pesadas) o puedes enviarme un email que yo te las subo a
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


Saludos!
Última Edición: 10 May 2016 13:19 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • chispas-gs
  • Avatar de chispas-gs Autor del tema
  • Ausente
  • Activo
Más
10 May 2016 02:34 #47683 por chispas-gs
Gracias

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 May 2016 13:26 #47688 por Diego
Excelente tu aporte Bernardo!!

Esperamos más cosas como esta!

Saludos!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • chispas-gs
  • Avatar de chispas-gs Autor del tema
  • Ausente
  • Activo
Más
11 May 2016 03:04 - 11 May 2016 03:05 #47698 por chispas-gs
Gracias

Dado al interés suscitado me han llegado noticias de personas interesadas de que no saben exactamente su conexionado

Lo intento explicar un poco mejor:

Con el doble conmutador puesto en una posición ( da o corta tensión al tester ) mido con el tester el valor de la sonda o resistencia variable del potenciometro y asi se el valor que le voy a dar a la climatizadora y con el conmutador puesto en la otra posición doy paso de la resistencia variable o potenciometro al cable paralelo que sale de la caja para conectarlo a donde vaya la sonda original

El como se realice es lo de menos,lo importante es el conjunto en si




Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Adjuntos:
Última Edición: 11 May 2016 03:05 por chispas-gs.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 May 2016 09:17 #47706 por henry
Saludos amigos y gracias al compañero chispas por el aporte. Muy buena idea el de disponer de todos los tipos de conectores en la tarjeta para los sensores.

Pregunto por tu metodo de engañar a la placa a traves del potenciometro por lo siguiente:

En el caso de conectores separados es simple, pero algunas placas vienen con conectores grandes y otros pequeños donde ambos sensores vienen juntos y dependiendo de la marca, pueden ser de iguales o diferentes valores de resistencias de 5k, 10k o 15k, etc.

En el caso de los conectores dobles, yo utilizo dos potenciometros, para de esta manera simular los sensores de tuberia y ambiente en la placa a sus valores segun la marca del equipo. Por eso tengo los potenciometros con cables y los uno al conector que corresponda que tambien es solo cables.

En esos casos, como lo realizas tu?

Gracias por compartir tus conocimientos. xcomp

Ocus
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • chispas-gs
  • Avatar de chispas-gs Autor del tema
  • Ausente
  • Activo
Más
12 May 2016 10:47 #47709 por chispas-gs
De nada

Nunca he necesitado engañar dos valores a la vez,de hay que solo lo hiciese con un solo resistencia variable.Por norma general solo se averia una sonda o solo necesito variar la temperatura de la habitación

Si te fijas en la placa con varios conectores hay dos de 4 patillas,uno enfrentado al otro,de esta manera puedo medir cualquiera de ellas solo con cambiarlo de conector ( igual que cambiarlo de posiscion ).Por la parte trasera de la placa están puenteados entre todos ellos

Para los casos de conectores no compatibles con los soldados esta la opción de las pinzas de cocodrilo,facton,etc que cuelgan por el lado de la placa. También hay soldados solo dos pinchos machos que entran en cualquier conector porque al no tener carcasa no estorban y entra perfectamente

En es improvisar y si alguna vez me encuentro con algun obstáculo le sueldo su solución para que no me vuelva a ocurrir

Un saludo

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, fresquete

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena