Pregunta Potenciómetros de 10k para comprobar los sensores en refrigeradores No Frost
- marcelo1342
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #10915
por marcelo1342
marcelo rivero
Potenciómetros de 10k para comprobar los sensores en refrigeradores No Frost Publicado por marcelo1342
hola colegas, por esas cosas de la vida compre los potenciometros (10k y 25 k ) para probar los sensores de las no frost ,alguno tiene como conectarlos por favor, desde ya gracias
marcelo rivero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- madi_maggio
#10916
por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: Potenciómetros de 10k para comprobar los sensores en refrigeradores No Frost
Hola marcelo1342, según datos de otro posteo vas a tener que conseguir un pote de 250k para llegar a valores aproximados, gfc escribió una tabla de valores, lee en el foro, y como se conecta? en los cables de la original, desconectando la original...
до ÑвиданиÑ
до ÑвиданиÑ
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcelo1342
- Autor del tema
- Fuera de línea
#10918
por marcelo1342
marcelo rivero
Respuesta de marcelo1342 sobre el tema Re: Potenciómetros de 10k para comprobar los sensores en refrigeradores No Frost
buenisimo, gracias, de paso sigo preguntando,¿de las tres patitas del pote como van soldadas algon planito habra por hay ?
marcelo rivero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#10919
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Potenciómetros de 10k para comprobar los sensores en refrigeradores No Frost
Hola,conecta un ""cablecito"" a la pata del medio,y otro a cualquiera de las puntas,con un metro de cable alcanza,asi sin subir a la escalera,podes regularlo,ahora para el uso del pote,tenes un rato,para leer,es solo para simular que el termistor,llego por efecto natural a la temperatura de corte,y cuando esto ocurre,medis con un tester,en que valor lo hiso,y te fijas en la tabla si corresponde a ese equipo en valor de corte.
Guillermo
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcelo1342
- Autor del tema
- Fuera de línea
#10936
por marcelo1342
marcelo rivero
Respuesta de marcelo1342 sobre el tema Re: Potenciómetros de 10k para comprobar los sensores en refrigeradores No Frost
gracias guillermo,pruevo y les cuento
marcelo rivero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Gas refrigerante R410a completar la carga, se puede!!