file Pregunta compresor panasonic dg125e11

  • martinie
  • Avatar de martinie
#15862 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: compresor panasonic dg125e11
Hola Matias,¿leiste el link que subi antes?

La capacidad volumétrica del R600a es aproximadamente un 50% la del R12 y un 55% la
del R134a a una temperatura de condensación de 55°C, como se ve en la figura 2.
Consecuencia de esto el volumen de barrido del compresor debe ser el doble del volumen
de barrido de por un compresor para R12.


Yo no te recomendaria colocar otro tipo de compresor,que no sea de R600.He leido mucho del tema y he visto algunos injertos,y las hederas en que lo hisieron,pasaron a tener consumos de energia muy grandes.
No encontre un documento espesifico que habla del distinto diseño de los evaporadores y condensadores donde verias el porque de mi negativa.

Si podes pone en el buscador:R600a,creo que ahi lo vas a encontrar,pero hay que leer un rato.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15907 por matias218
Respuesta de matias218 sobre el tema Re: compresor panasonic dg125e11
gracias colega. es decir que lo aconsejable es ponerle un compresor para r600a. de lo contrario la heladera no funcionaria bien. se carga el r600a en fase liquida? gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56458 por lanus
Respuesta de lanus sobre el tema compresor panasonic dg125e11
gracias colegas por su aporte soy nuevo en el tema de refrigeracion saludos para todos ...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena