Furgon para transporte de carne. Publicado por magu1256
Hola atodos quiero saber si me pueden decir sobre un equipo de frio para furgon con compresor de aire automotor puede trabajar con 404a .muchas gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
#56782
por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Furgon para transporte de carne.
Hola, ten en cuenta que los compresores de AC vehicular no siempre son de pistones. El R-404 es mas pesado y maneja presiones mayores al 134.
Si el sistema y compresor no son para 404 no podras ni cargarle el gas, el motor del vehiculo se apagara.
Y tambien tendras fallas posteriores como, recalentamiento del compresor, fugas por el sello y cosas parecidas.
Normalmente los compresores que son para R404 son de cabezal con pistones.
No digo siempre, porque hoy en dia fabrican de todo.
Pero normalmente son así.
Espero te ayude la sugerencia
Si el sistema y compresor no son para 404 no podras ni cargarle el gas, el motor del vehiculo se apagara.
Y tambien tendras fallas posteriores como, recalentamiento del compresor, fugas por el sello y cosas parecidas.
Normalmente los compresores que son para R404 son de cabezal con pistones.
No digo siempre, porque hoy en dia fabrican de todo.
Pero normalmente son así.
Espero te ayude la sugerencia
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
#56783
por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Furgon para transporte de carne.
Perdon me olvidé de preguntar.
Que dimensiones o capacidad es tu furgon?
Que temperatura quieres obtener?
Y si puedes facilitar datos de los equipos que quieres colocar seria mejor. Así la recomendacion será mas exacta
Que dimensiones o capacidad es tu furgon?
Que temperatura quieres obtener?
Y si puedes facilitar datos de los equipos que quieres colocar seria mejor. Así la recomendacion será mas exacta
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- magu1256
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 79
#56831
por magu1256
Respuesta de magu1256 sobre el tema Furgon para transporte de carne.
Hola a todos y gracias por contestar . El problema es que tengo que reparar y el equipo es un carrier que tiene el logo con 404a en el condezador y evaporador y el compesor no tiene marca ni modelo. Mi miedo es que lo hallan echo trabajar con 134 la termostatica tampoco esta identificada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#56832
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Furgon para transporte de carne.
Hola colega.
Estimado no deberías complicarte tanto, no interesa si le han puesto 134a, esto no complica para nada nada del sistema, solo vuelve para atrás y coloca tu carga con 404a normalmente. saludos
Estimado no deberías complicarte tanto, no interesa si le han puesto 134a, esto no complica para nada nada del sistema, solo vuelve para atrás y coloca tu carga con 404a normalmente. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- split 2500 ipc retidential de carrier,ventilador de condensadora no funciona