file Pregunta bomba de vacio

  • walyromero
  • Avatar de walyromero Autor del tema
- #22306 por walyromero
bomba de vacio Publicado por walyromero
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.



este doc contiene imagenes y explicacion de como se realiza una bomba de vacio

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#22348 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema bomba de vacio
waly, buen dia

Compañero, permiteme con muchisimo respeto, profundizar algunas cosas

- una bomba de vacio, es una bomba de vacio.- El vacio, que alcanza un motocompresor, no es el ideal.- Naturalmente que si tienes una bomba de vacio, es el elemento que necesitas.- Todos alguna vez, fabricamos y usamos el sistema que publicas, pero te puedo asegurar, que con el uso de la bomba, LOS PROBLEMAS DE HUMEDAD, se terminan, mas teniendo en cuenta, si la bomba es de dos etapas.-
...............................................................................


- El Primero, es que No podemos estar seguros de que el circuito se ha purgado adecuadamente extrayendo todo el aire y la humedad. PURGANDO, NO RESOLVEMOS NADA.- SI TU USAS LA BOMBA, PUEDES DAR UNA GARANTIA DE MAS DE DOS AñOS, QUE SEGURO NO FALLARA
- El Segundo es que comprobando con agua y jabón, no es muy fiable si la fuga es muy pequeña se nos puede pasar por alto, ya que el gas que hemos soltado para purgar solo es una pequeña proporción a baja presión.EL METODO DEL AGUA....AQUI YA SE HABLO BASTANTE, ES UN METODO, NO ES EL UNICO.- EL REAL, ES LA BOMBA, MANOVACUOMETRO, MEDIA HORA Y LISTO
- El Tercer inconveniente es que si nos ha quedado algo de aire o humedad en el circuito, peligra la vida a medio – largo plazo del compresor, ya que la humedad tiende a corromper el aceite del mismo, generando ácido, que ataca el bobinado, averiando el compresor, por lo que será necesario sustituirlo, siendo el componente mas caro de toda la instalación. ES VERDAD
- El Cuarto inconveniente, es que este método con R22 podía ser útil, ya que si nos pasábamos soltando gas, había que tirarlo al localizar una fuga, si al poner en marcha el equipo nos faltaba gas, podíamos reponerle gas sin problemas, tanto como fuera necesario.NO DEBES TIRAR, DEBES RECUPERAR... HAY VARIOS METODOS
Con R407, R410, etc, esto ya no es posible, ya que al ser una recombinación de gases, no podemos reponer una parte de la carga, ya que rompemos la recombinación, por lo que es necesario soltar todo el gas y cargar el equipo desde 0, con una carga de gas exacta, con el consiguiente costo y dificultad para realizarlo alguien no profesional del sector, se necesita Bascula para pesar la botella de gas, botella de gas, Manómetros específicos para estos gases, conocer la carga exacta y experiencia con el manejo de los nuevos gases.- SI CON 410, PUEDES AGREGAR AL IGUAL QUE EL R22



hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • walyromero
  • Avatar de walyromero Autor del tema
- #22362 por walyromero
Respuesta de walyromero sobre el tema bomba de vacio
muy buena observacion y aporte ,
que bueno es cuando se genera un debate y construye
magnifico , saludos hugo ¡¡