- Foro
- Area 51
- Laboratorio de pruebas - Herramientas - Dispositivos
- Análisis de laboratorio para procesar pollos
Pregunta Análisis de laboratorio para procesar pollos
- Batracio
- Fuera de línea
#1660
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Análisis de laboratorio para procesar pollos
Diego-Santiago escribió:
El punto dos, no es un visor de liquido mirando para arriba??
Continuamos con la siguiente imagen donde aparecen más elementos
Punto 2: desconozco este elemento, pero estimo que debe ser algún tipo de válvula de paso manual de la línea de líquido.
Punto 3: pareciera ser una válvula Schrader ...???
El punto dos, no es un visor de liquido mirando para arriba??
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #1740
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Análisis de laboratorio para procesar pollos
Me parece que no, creo que lo que lleva por arriba es una especie de tapón.
Veré de fijarme si puedo tomarle una foto con vista superior.
Saludos.
Veré de fijarme si puedo tomarle una foto con vista superior.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #1847
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Análisis de laboratorio para procesar pollos
Por lo que investigué, se trataría de una válvula Danfoss GBC, con válvula obús (válvula de bola).
Se la puede ver AQUÍ
Primer plano de dicha válvula
Resumiendo entonces, tendríamos una de estas válvulas en la línea de líquido antes del filtro deshidratador y otra de estas a la salida del evaporador.
Razonando, con la utilización de ambas válvulas, podemos aislar completamente el evaporador para realizar tareas de mantenimiento, como por ejemplo, cambiar filtro o la válvula solenoide. Luego de terminado el mantenimiento, podría realizar vacío a través de la válvula Schrader que lleva la válvula GBC... que ingenioso... Esto me está empezando a gustar...
Muy interesante y practico no creen??
Saludos
Se la puede ver AQUÍ
Primer plano de dicha válvula
Resumiendo entonces, tendríamos una de estas válvulas en la línea de líquido antes del filtro deshidratador y otra de estas a la salida del evaporador.
Razonando, con la utilización de ambas válvulas, podemos aislar completamente el evaporador para realizar tareas de mantenimiento, como por ejemplo, cambiar filtro o la válvula solenoide. Luego de terminado el mantenimiento, podría realizar vacío a través de la válvula Schrader que lleva la válvula GBC... que ingenioso... Esto me está empezando a gustar...
Muy interesante y practico no creen??
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#2168
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Análisis de laboratorio para procesar pollos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #2169
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Análisis de laboratorio para procesar pollos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Biblioteca de Electricidad y Electronica aplicada a Refrigeracion
- Electromecánica
- Tabla de reemplazos del Alambre de cobre electroltico