file Pregunta como me doy cuenta que la heladera comercial esta trabajando muy bien!!!

Más
#15342 por mrefrigeraciones
Hola Cerogrado, la pregunta fue para los dos tipos de refrigerante ya que la tecnica es basicamente similar hay equipos comerciales usan R22 y otros MP39 o 12. Por eso formule asi la pregunta. Gracias!,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15348 por ururef
la diferencia entre evaporar con R12 o R22 son: para enfriar a 0º C con R12 - temperatura de evaporación = -10ºC = 17.1 psi. Para enfriar con R22 a 0ºc - temperatura de evaporación = -10ºc = 36.7º psi.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15350 por ururef
ejemplo:

Cámara para pollos:
Evaporador Cold Home
2 ventiladores.
Mod. CHR 2.0.
valvula expansión TEX2 danfoss OR. 03
+
1 evaporador de 3 ventiladores s/ modelo ni marca.
valvula expansión TEX2 OR 03

Unidad condensadora Flex Cold
Compresor mod. CR53KQ-TF5-28BM-copeland-hermético.
Refrigerante R22.
Corriente. L1- 17.6 AMP.
L2- 18.9 AMP
L3- 16.7 AMP
Voltaje.
R-S - 226 V
R-T - 227 V
S-T - 228 V
SUCCIÓN - 42 psi
ALTA - 200 psi
temperatura a 15 cm antes de llegar al compresor (succión) 15.3ºCºC.
temperatura a la salida del condensador -36.2ºC

Sobrecalentamiento = 42 psi = -6.7ºC
15.3ºC
-
-6.7ºC
22ºC
Subenfriamiento = 200psi = 38.9ºc

38.9ºC
-
36.2ºC
2.7ºC

Espero que se entienda. saludos