Pregunta como me doy cuenta que la heladera comercial esta trabajando muy bien!!!
- mrefrigeraciones
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#15342
por mrefrigeraciones
Respuesta de mrefrigeraciones sobre el tema Re: como me doy cuenta que la heladera comercial esta trabajando muy bien!!!
Hola Cerogrado, la pregunta fue para los dos tipos de refrigerante ya que la tecnica es basicamente similar hay equipos comerciales usan R22 y otros MP39 o 12. Por eso formule asi la pregunta. Gracias!,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#15348
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: como me doy cuenta que la heladera comercial esta trabajando muy bien!!!
la diferencia entre evaporar con R12 o R22 son: para enfriar a 0º C con R12 - temperatura de evaporación = -10ºC = 17.1 psi. Para enfriar con R22 a 0ºc - temperatura de evaporación = -10ºc = 36.7º psi.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#15350
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: como me doy cuenta que la heladera comercial esta trabajando muy bien!!!
ejemplo:
Cámara para pollos:
Evaporador Cold Home
2 ventiladores.
Mod. CHR 2.0.
valvula expansión TEX2 danfoss OR. 03
+
1 evaporador de 3 ventiladores s/ modelo ni marca.
valvula expansión TEX2 OR 03
Unidad condensadora Flex Cold
Compresor mod. CR53KQ-TF5-28BM-copeland-hermético.
Refrigerante R22.
Corriente. L1- 17.6 AMP.
L2- 18.9 AMP
L3- 16.7 AMP
Voltaje.
R-S - 226 V
R-T - 227 V
S-T - 228 V
SUCCIÓN - 42 psi
ALTA - 200 psi
temperatura a 15 cm antes de llegar al compresor (succión) 15.3ºCºC.
temperatura a la salida del condensador -36.2ºC
Sobrecalentamiento = 42 psi = -6.7ºC
15.3ºC
-
-6.7ºC
22ºC
Subenfriamiento = 200psi = 38.9ºc
38.9ºC
-
36.2ºC
2.7ºC
Espero que se entienda. saludos
Cámara para pollos:
Evaporador Cold Home
2 ventiladores.
Mod. CHR 2.0.
valvula expansión TEX2 danfoss OR. 03
+
1 evaporador de 3 ventiladores s/ modelo ni marca.
valvula expansión TEX2 OR 03
Unidad condensadora Flex Cold
Compresor mod. CR53KQ-TF5-28BM-copeland-hermético.
Refrigerante R22.
Corriente. L1- 17.6 AMP.
L2- 18.9 AMP
L3- 16.7 AMP
Voltaje.
R-S - 226 V
R-T - 227 V
S-T - 228 V
SUCCIÓN - 42 psi
ALTA - 200 psi
temperatura a 15 cm antes de llegar al compresor (succión) 15.3ºCºC.
temperatura a la salida del condensador -36.2ºC
Sobrecalentamiento = 42 psi = -6.7ºC
15.3ºC
-
-6.7ºC
22ºC
Subenfriamiento = 200psi = 38.9ºc
38.9ºC
-
36.2ºC
2.7ºC
Espero que se entienda. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- aire trifasico consulta a los maestros.