file Pregunta Baja eficiencia fabricadora de hielo

Más
#23228 por hieloso
Baja eficiencia fabricadora de hielo Publicado por hieloso
Saludos amigos frigoristas.

Espero me puedan ayudar con lo siguiente:

Se tiene una fabricadora de hielo de 1000 kgs por día con condensador remoto,(temp ambiente 10°C. temp agua 10°C), pero como las condiciones de trabajo real son diferentes,(ambiente 27°C, agua 21°C), la producción se afecta hasta en un 30%.

Se pretende corregir esto evitando incurrir en gastos adicionales como aire acondicionado y chiller para enfriar el agua.

Para ello se está considerando utilizar la misma maquina de la siguiente forma:

La idea es utilizar la tubería que sale del evaporador hacia el condensador remoto que se encuentra a 17 metros de distancia.

Si se adapta un pequeño tanque de 10 litros de capacidad justo a la salida del evaporador para pre-enfriar el agua para que llegue a la maquina a 5°C Aproximadamente, afecta esto aun mas la eficiencia de la maquina?

Se podrá mejorar la eficiencia si se tiene en cuenta que se esta es utilizando el refrigerante que ya pasó por el evaporador después de hacer su trabajo principal?

Tendrá alguna otra consecuencia negativa?

Gracias por sus aportes...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#23230 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Baja eficiencia fabricadora de hielo
1-corregir las respuestas del perfil- hay un error.
2-presiones de alta, baja, gas refrigerante y mod unidad condensadora junto a su compresor. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#23733 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: Baja eficiencia fabricadora de hielo
Hola amigo hieloso, lo que tu apuntas es al orden de la jefatura técnica de planta pidiendo mas rendimientos, creo en primer lugar hay un desconocimiento profundo sobre las aplicaciones de la refrigeración, te comento, una vez salido el vapor sobrecalentado del evaporador, con lo que tu cuentas es para hacer un intercambio del liquido sub enfriado con esta línea que viene un poco mas fria que el ambiente para terminar el ciclo de subenfriamiento saturado, sin vestigios de vapor, con una sola unidad no puedes hacer esto, pues, imagino que la unidad fue calculada para eso, por lo tanto si tu quieres bajar la temperatura ambiente para la producción o pre-enfriar el agua como tu dijiste con chiller, de las dos me quedo con el chiller por su mejor eficiencia en esa producción. Las grandes industrias envasadoras de líquidos con gas carbónico utilizan el sistema chiller, la temperatura por ejemplo del jarabe de la coca cola se baja con este sistema, por que cuando se cargue el envase mas el gas carbónico de no estar frío el jarabe explota la botella, seria conveniente ver si la producción subio con la venta de hielo, bueno en buena hora, a comprar otro equipo auxiliar para mejorar las demandas. Un gran saludo amigo.