file Pregunta Hielo a partir de la VET

Más
#26369 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Hielo a partir de la VET
Hola colegas, no es el la vet, en todo caso tiene entrada de calor por paredes o burletes.
Recomiendo un timer de deshielo o un convistato de una sonda, con deshielo de 45 cada 4 horas funcionan muy bien. No tocaría la vet y dejaría todo como está, la presión de baja se acomodará cuando el evaporador este limpio y haciendo buen intercambio.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, frio1933 y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#26379 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Hielo a partir de la VET
Sigo pensando que si tiene VET no se puede comandar SOLO con un termostato, debera ser comandada, controlada con presostato de baja.
Sino para que tiene VET, es para mantener un flujo de expansion en los evaporadores variable, y debera ser controlada mediante presostato.
Si es comandada solo con termostato tiene expansion fija, y no se justifica tubo recibidor, VET y presostato y por supuesto se le puede agregar un sistema de descongelamiento ciclico.
Hoy casi todas las maquinas modernas estan equipadas con capilar y termostato, obvio es para abaratar costos y competir en mercado
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, frio1933 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#26417 por elflacoservice
Respuesta de elflacoservice sobre el tema Re: Hielo a partir de la VET
Buenas noches Victor, tienes toda la razon, alli deberia estar una valvula de expancion fija, pero Enrique nos comenta que la va regulando y razone que es fija en la cual tienes una tuerca o tornillo con contratuerca para regular la pesion de baja y temperetura de evaporacion que deseas, en una valvula termostatica el bulbo de la misma que debe estar sujeto al final del caño de retorno dentro del gabinete se encarga de regular nuestra presion segun temperatura y de ahi que el equipo cortara por un presostato regulado previamente para optener la temperatura del enfriamiento que quieramos tener dentro del gabinete. De alli que con un presostato puedes controlar el Delta P y tratar de reducir el escarchamiento en el evaporador por tiempo transcurrido de equipo apagado y aumento de presion de baja. Un saludo