- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- (SOLUCIONADO) Borrar password en controlador o combistato etc 200+
Pregunta (SOLUCIONADO) Borrar password en controlador o combistato etc 200+
- juan carlos lopez
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 10
- #33613
por juan carlos lopez
(SOLUCIONADO) Borrar password en controlador o combistato etc 200+ Publicado por juan carlos lopez
tengo un combistato elitech etc 200 + y necesito borrar el passwordque tiene almacenado para que vuelva al default que es 111 segun el manual se debe presionar set y la tecla de abajo con el logo de frio
luego se enciende y se presiona "on" la pregunta si alguien sabe ¿que presiono? gracias.
luego se enciende y se presiona "on" la pregunta si alguien sabe ¿que presiono? gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#33627
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema etc 200+
www.reld.com.ar/Info%20Tecnica/CONTROLES...ction%20Spanish1.pdf
Fíjate si te sirve estas instrucciones de esta pagina.
Fíjate si te sirve estas instrucciones de esta pagina.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavo74
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 51
#33630
por gustavo74
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
Respuesta de gustavo74 sobre el tema etc 200+
. seguí los pasos como te dice el manual
que quiere decir esto aprestas las dos teclas ala vez set y símbolo de "frió" durante 5 segundo y ahí recién va aparecer en la pantalla " la letra "ON " aprestas "set" luego ingresa la clave que es "111" y entras al menú donde están los parámetros
El password por default es 111. Si olvida el pass, apague el ETC luego presione juntos “SET” y “el símbolo de frio ” y enciendalo nuevamente
y mantenga presionado por mas de 5s “ on ” . Ahora el pass es 111 , para cambiar el pass siga los pasos anteriores
link del manual del controlador: www.reld.com.ar/Info%20Tecnica/CONTROLES...ction%20Spanish1.pdf
gustavo
que quiere decir esto aprestas las dos teclas ala vez set y símbolo de "frió" durante 5 segundo y ahí recién va aparecer en la pantalla " la letra "ON " aprestas "set" luego ingresa la clave que es "111" y entras al menú donde están los parámetros
El password por default es 111. Si olvida el pass, apague el ETC luego presione juntos “SET” y “el símbolo de frio ” y enciendalo nuevamente
y mantenga presionado por mas de 5s “ on ” . Ahora el pass es 111 , para cambiar el pass siga los pasos anteriores
link del manual del controlador: www.reld.com.ar/Info%20Tecnica/CONTROLES...ction%20Spanish1.pdf
gustavo
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- juan carlos lopez
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 10
#33634
por juan carlos lopez
Respuesta de juan carlos lopez sobre el tema etc 200+
Muchas gracias por tu aporte lo solucione habia un error de traduccion del chino al ingles y de el ingles al español, la forma es presionando set y el simbolo de frio que esta abajo con el aparato desconectado luego con las dos teclas apretadas se le da enerjia durante 5 segundos te aparece la palabra on y listo de nuevo con la contraseña original 111
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- juan carlos lopez
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 10
#33635
por juan carlos lopez
Respuesta de juan carlos lopez sobre el tema etc 200+
muchas gracias un abrazo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- Error OC EL en aire acondicionado split