file Pregunta nevera de 6 puertas con refrigerante 134a

Más
#33680 por arturopc
quisiera que me rectificaran esta información estoy cambiando un compresor de una nevera de seis puertas comercial el cual es de 1/2 el compresor, un amigo que trabaja en el ramo me comento que debo cargar con refrigerante 134a en el comienzo de 25 a 30 psi pero una vez que consiga la temperatura deseada la presion en la tuberia de succion bajaria hasta 5 o 6 psi quisiera saber si esto es normal ya que tengo entendido que 5 psi representa una temperatura de aproximadamente de -18ºc

arturopc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#33682 por candilo
Respuesta de candilo sobre el tema nevera de 6 puertas con refrigerante 134a
Hola arturopc. Estás en lo cierto que 5 psi representan - 18ºc aproximadamente. Deberías pasar modelo y marca del compresor. Te parece que deberías evaporar a esa temperatura? Que es lo que conservan en esa nevera? La presión en la succión que mas te interesa es la que alcanzas cuando el sistema está en régimen. Deberías medir sobrecalentamiento del sistema y verás que no es el deseado.
Tu amigo tiene mucha experiencia?
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#33725 por juan carlos lopez
Respuesta de juan carlos lopez sobre el tema nevera de 6 puertas con refrigerante 134a
Estas seguro que trabaja con 134a

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.