file Pregunta Valvula de expancion se cogela

  • davidar
  • Avatar de davidar Autor del tema
#34576 por davidar
Valvula de expancion se cogela Publicado por davidar
Muy buenas a todos , les hago una consulta , tengo un valvula de expansion termostatica de un equipo de refrigeracion , el gas r134, precion de baja 18 psig, esta equipo enfria una mezcla de agua , alcohol y otro qumico en un intercambiador , esta m,aquina pertenece a una imprenta bastante grande, el tema es que la VTE se congela a segundos de comenzar a trabajar, los trabajos realizados en este equipo de refrigeracion fueron los siguientes, el cambio del intercambiador, se guardo el gas en el compresor, pero se tubo que recargar ya que se dieron perdidas en lasd soldaduras, estas soldaduras fueron cerca de la vte, la cuel se mantuvo siempre mojada, gracias desde ya si me pueden ayudar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
#34577 por hhsalas
Respuesta de hhsalas sobre el tema Valvula de expancion se cogela
Hola, ya probaste abrir un poco mas la valvula? que consumo tiene actualmente y cuanto deberia consumir? Recuerda que el sensor debe estar bien amarrado a la cañeria. No habra absorbido humedad y se contamino el refrigerante?. Saludos y comenta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#34590 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema split whirpool no funciona en calor
En realidad no sabemos si falta refrigerante, lo que haría que la vet no tuviera la suficiente temperatura en la entrada de líquido que llevaría a que se notara el corte en diagonal marcando por donde pasa el liquido refrigerante hasta donde empieza la expansión (esto es una posibilidad), la otra que la vet se tapara con residuos de soldadura, sería buenísimo ver temperatura del caño de succión a 15 antes del compresor, subenfriamiento y presión de alta, ahí si podríamos opinar correctamente. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal y 5 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • fransvac
  • Avatar de fransvac
#34595 por fransvac
Respuesta de fransvac sobre el tema Valvula de expancion se cogela
Saludos davidar,pudiera ser que el cedazo de la vte estuviera obstruido por restos de soldadura,por escoria de cobre en el caso de que no hayas soldado en presencia de nitrógeno o humedad que se congela en la vte. por su baja temperatura en el cambio de estado,te recomiendo que desarmes la vte,si no detectas suciedad en la misma,asegurarte de que el sistema este perfectamente hermético,recuperar el refrigerante,hacerle el triple vacio y cargar refrigerante nuevo,el refrigerante recuperado puedes reutilizarlo en pequeñas recargas siempre y cuando el compresor no se haya quemado,eliminando la humedad purgando tu cilindro en fase gaseosa,ya que en fase liquida la humedad no se mezcla con el refrigerante,compruebalo con la tabla presión-temperatura como lo recomienda el fabricante de recicladoras,suerte con tu equipo
atte.
Fco

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • davidar
  • Avatar de davidar Autor del tema
#34596 por davidar
Respuesta de davidar sobre el tema Valvula de expancion se cogela
Gracias desde ya por comentar, les cuento que al no contar con balanza cargue el equipo observando la precion de trabajo( antes de tocar el equipo la precion de baja era de 14 libras y la de alta no la recuerdo) cargue el equipo hasta llegar hasta esta precion, existiendo buen retorno que llegaba hasta el bulbo pero se congelaba la vet, trate de regularla , cuando giro en sentido horario la precion bajaba provocando mayor congelamiento, girando en sentido anti horario aumentaba la precion , llego a estar a 25 lbs se descongelaba la valbula pero no tenia tan buen retorno, entonces la deje como estaba ahora a 18 lbs existiendo un congelamiento en la vet , igual cumple su función el equipo me tiene que enfriar esta mezcla de agua , alcohol y un producto químico a 10 °C y esto se logra , pero el tiempo aquí esta fresco y el agua llega bastante fría mi preocupación sera para el verano y el cliente reclama el porque del congelamiento de la vet, por ser hoy viernes no volveré a ver el equipo sino hasta el martes y podre hacer el sobrecalentamiento, desde ya les agradezco los comentarios, saludos y gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon