file Pregunta Valvula de expancion se cogela

Más
#34601 por macosg
Respuesta de macosg sobre el tema Valvula de expancion se cogela
Hola , fijate los datos que te esta pidiendo oscar (ururef ) ya que son primordiales para determinar el llenado de el circuito como, el sobrecalentamiento del sistema , y la presion de alta , ya que la valbula de expancion va a abrir siempre en la puesta en marcha ya que el bulbo esta detectando ausencia de frio , te puede engañar la presion , debieras colocar un termometro en ese lugar para saber el sobre cal de evaporador y tener una idea mas clara de como esta funcionando el equipo , controlando el sobrecal y con un visor de liquido en el condensador no te hace falta ninguna balanza . Salu2
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.