Pregunta CAÑOS DE COBRE O DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO???
- alfrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 173
#37164
por alfrio
Respuesta de alfrio sobre el tema CAÑOS DE COBRE O DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO???
Hola a todos los caños de alluminio no son aceptados por las garantias donde lo ven se perdio la misma.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, El Emperador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hefesan
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 57
#37170
por hefesan
Cordoba
Respuesta de hefesan sobre el tema CAÑOS DE COBRE O DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO???
A PARTIR DE MEDIADOS DE SEPTIEMBRE, NO ENTRARON MAS EQUIPOS CON REFRIG. R22, ES DECIR QUE PARA ESTA TEMPORADA, EL 90% DE LOS EQUIPOS A INSTALAR SERAN CON REFRIG. R410. HE AQUI QUE OLVIDARSE DE COLOCAR CAÑERIA DE ALUMINIO, INCLUSIVE LA CAÑERIA DE COBRE TIENE QUE SER DE BUENA CALIDAD, LA DE 0.8mm DE ESPESOR DE PARED.
SALUDOS
SALUDOS
Cordoba
El siguiente usuario dijo gracias: El Emperador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Cabeza
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 4
#37206
por Cabeza
Respuesta de Cabeza sobre el tema CAÑOS DE COBRE O DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO???
hola colegas, si ya era complicado el uso de aluminio en equipos con 22, yo no me arriesgaria a usarlo con 410 , primero x tener un 60% mas de presion,y despues como se dijo antes le arruinas la garantia, aguante el cobre, eso si de buena calidad!!!
El siguiente usuario dijo gracias: El Emperador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#37207
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema CAÑOS DE COBRE O DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO???
Hola, coincido con todos los colegas que le bajan el pulgar a los caños de aluminio, en especial usando R410a, pero atencion a una cosa... algunos fabricantes SI usan aluminio en los equipos, en los intercambiadores de calor... pero la uniones no llevan pestaña y los responsables de su rendimiento serán ellos...
Por otro lado, para saber a que presión debe trabajar unb equipo con R410a, no es muy importante saber si es al 60 o al 90% más que con R22... sugiero buscar en una tabla PT que presión corresponde para una evaporacion de 2º C
Saludos,
Cero
Por otro lado, para saber a que presión debe trabajar unb equipo con R410a, no es muy importante saber si es al 60 o al 90% más que con R22... sugiero buscar en una tabla PT que presión corresponde para una evaporacion de 2º C
Saludos,
Cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#37208
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema CAÑOS DE COBRE O DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO???
Obviamente la evaporacion a 2º C es en modo Refrigeracion...
saludos
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- TARJETA MINISPLIT