Pregunta Como calcular capilar para nevera
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#49890
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema capilares
estamos al horno, colega 7 es lo que dice el termostato?, espero y pienso que se dedica al tema no?
Refrío, subí la hoja de calculo con los datos así se va poniendo practico, aunque no me cierra ese para 134 a.saludos
Refrío, subí la hoja de calculo con los datos así se va poniendo practico, aunque no me cierra ese para 134 a.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#49897
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema capilares
esa medida que di par heladeras familiares de un quinto o un cuarto a mi me fueron confiables
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- rsebastianifp
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 11
#49899
por rsebastianifp
Respuesta de rsebastianifp sobre el tema capilares
buenos dias, me gustaria saber la dimension del capilar, porque a mi me recomienda el 0,31 o 0,29?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#49905
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Como calcular capilar para nevera
Si el compresor es de ¼, más o menos 794 BTU, y es de baja.
De 13 pies como comentas, podría ser 0.036” 3.40mts. es posible que tengas que recortar.
De 13 pies como comentas, podría ser 0.036” 3.40mts. es posible que tengas que recortar.
El siguiente usuario dijo gracias: rsebastianifp
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#49906
por josal
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de josal sobre el tema Como calcular capilar para nevera
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, rsebastianifp
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- por que piden dos o tre metros de caños