Pregunta Cambio de hermético a semiermetico
- Andreswortzel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#56136
por Andreswortzel
Respuesta de Andreswortzel sobre el tema Cambio de hermético a semiermetico
Acmametic 3/4
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#56139
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cambio de hermético a semiermetico
Estimado en refrigeracion los HP no dicen nada, y splo con la marca menos, puede que ese compresor desplaze 1/4 o 1/2 HP mas que el que tenías.el capila ya no va, el evaporador puede romper el compresor etc. Favor ve chapa o solicitar rendimiento del modelo que te ofrecen.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#56141
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cambio de hermético a semiermetico
871 W +- rendimiento del CAJ 9432 evaporando a -10 C, y el Acmarmetic 1.6 KW (1.600 W) evaporando a -10C, los dos son de 3/4 HP. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.