12 Jul 2018 16:43 - 31 Ago 2018 08:49 #57148 por Felipe1
Hola, mi nombre es Felipe 1, tengo un aire acondicionado de 4000 frig, funciona en fase calor y de pronto pasa a tirar frío, se congelan los caños de alta y baja hasta el compresor y la presión baja a 0 psi. mientras funciona en fase calor la presión oscila entre 250 y 350 psi. cuando se detiene el ventilador del condensador.
Última Edición: 31 Ago 2018 08:49 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Ago 2018 08:51 #57483 por Diego
Hola Felipe.

Pareciera como si en determinado momento la válvula inversora invirtiera el ciclo.
¿Verificaste si se acciona la válvula cuando está en modo calor?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Sep 2018 16:50 #57536 por gustavozotta
Los caños se congelan ambos al mismo tiempo cuando la V4V no está funcionando (posiblemente, se interrumpe por alguna causa la tensión que la acciona, o la bobina sufre un corto, etc....) y al estar el aparato en modo calor, no entra la turbina de la unidad interna.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Sep 2018 02:30 #57561 por chispas-gs
Correcto,el fallo mas común es que la bobina se abre cuando lleva unos minutos con tensión y cuando se enfría se cierra otra vez

Compruébela

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego