question-circle Pregunta Termostato No Sensa bien!

Más
#58343 por adenevi
Respuesta de adenevi sobre el tema Termostato No Sensa bien!
Diego, en el primer mensaje habia mencionado los 2 termostatos que había probado:

RC-23670-4
En Posición MINIMO
Conecta a 4,5
Desconecta a -7,3


RCA7272-2
En Posición MINIMO
Conecta a 8,8
Desconecta a 3,9

Por lo que "en teoría", por lo menos el 2do. si o si deberia cortar.... y no lo hace.
Para constatarlo puse siempre un termometro de contacto siempre pegado tanto al bulbo del termostato como a la chapa del evaporador.

Igualmente, no se si será común, pero tuve que ajustarlo girando los tornillos correspondientes para alcanzar ese rango de corte y conexion descripto en la etiqueta.

Pero, mi gran desconcierto es teniendo 2 escenarios de testeo del termostato...

A - Bulbo inmerso en el hielo de un freezzer cualquiera
B - Bulbo en la chapa del evaporador de la heladera con problemas (conectada y enfriando)

En ambos casos acompañando el bulbo con un termometro que marca la baja a temperaturas correctas.

¿Por que en la opcion A corta el termostato y en la B no?

Gracias