- #6724 por marin
Hola muchachos del foro otra ves con algunas dudas: es una heladera mostrador a la cual quieren sacar el compresor fuera del habitaculo de la misma porque segun ellos tienen mucho consumo de electricidad y como aca en santa fe hablan de eumento del 20% quieren achicar gastos...xybueee
Datos de la sra en cuetion : compresor ELGIN TCM2030H de 1/3 hp de r 22 condensadora ELGIN UCM2030 con capilar lleva 1700grs R22 y una sola evaporadora
actualmente con pres de trabajo de 35 psi tiene dos puertas de 80cm de alto por 70 de ancho
de ser posible seria elevar el conjunto a un toldo de 2.5 mts mas 1.5 mts el paso desde el aparato a la pared
Realmente conviene hacer este cambio? es posible...?
Si faltan datos diganme, es que nunca hice un trbajo como este pero de ser posible seria muy bueno para acumular experiencia
El tema ha sido cerrado.
  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
- #6752 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: mudo el
hola marin, como estas. Mira como posible es posible el cambio de motocompressor hacia afuera del recinto; el tema es que de verdad se baje en consumo de energia con este cambio. Puede que si si la unidad esta bien ubicada, es decir, colocada en un lugar sombreado y con buena ventilacion. Tenes que tenes en claro que afuera el condensador es mas propenso a ensuciarse con lo cual exigira mayor atencion en su limpieza. Para mi con limpiarlo 2 veces en todo el verano alcanza ( noviembre y enero). Aca te dejo un catalogo de ese compresor para que veas lo que rinde y compares con otros compresores
www.gelopecas.com.br/downloads/elgin/Boletim%20nr%2013.pdf
calcula que los rendimientos estan dados a 60 hz de frecuencia de red si no me equivoco, asique para la misma temp de evaporacion tendras un 20% menos de rendimiento ya que en argentina la frecuencia de red es de 50 hz
Esta muy bien el dato que das de la presion de baja para el equipo pero no das datos del tipo de evaporador que tiene ni de lo que debe enfriar esa heladera para saber si esta bien de temp. No me queda claro si la u. condensadora va por encima o por debajo del evaporador en cuanto a altura. Supongo que la u condensadora esta en un nivel mas alto.
Datos a tener en cuenta en el tendido de tuberias:
* en la tuberia vertical tenes que hacer los "cuellos de cisne" cuando la conectes con el caño de succion del compresor; el objeto de esto es que el aceite lubricante que pudo " trepar" por la tuberia vertical no retorne al evaporador cuando se detiene el compresor.
* el tendido de la cañeria en gral debe hacerse con pendiente en la direccion del flujo de refrigerante
* un sifonsito en el caño de succion a la salida del evaporador tambien es necesario
* el diametro de la tuberia vertical de succion debe ser el adecuado para asegurarse quer retorna sin problemas el aceite lubricante al compresor. Para ello es necesario conocer los metros de tuberia y los accesorios ( codos, curvas, valv, etc. )
aca te dejo un catalogo que tiene algunos ineamientos grales en cuanto a lo que te comente

Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.


espero haber ayudado en algo. cualquier cosa consulta
saludos

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El tema ha sido cerrado.
Más
#35295 por marin
Respuesta de marin sobre el tema mudo el
bueno como para bajar costos me hicieron colocar un split de 3000.- Ahorro cero jeje
El tema ha sido cerrado.