- Carga de refrigerante a un equipo de frio no frost o ciclico, utilizando el metodo de sobrecalentamiento.
Pregunta Carga de refrigerante a un equipo de frio no frost o ciclico, utilizando el metodo de sobrecalentamiento.
- mariner310
- Autor del tema
Mi consulta se refiere al modo o sistema de cargar una unidad frigorífica de frio no frost o ciclico, utilizando el metodo de sobrecalentamiento, tomando termometría lo mas cercano al evaporador, (casi al final de la línea de succión), sobrecalentamiento final, bien adherido el bulbo del termómetro y forrado con vaina de caucho, haciendo manometría por baja utilizando la relación de la tabla presión versus temperatura, se resta esta temperatura manométrica con la de succion y me debería de dar un sobrecalentamiento entre 4 y 5 ºC.
Mi pregunta, es correcto este sistema?, ¿Donde surge este coheficiente de 5 ºC ?.
Bien caballeros, esta es mi primera incursión, cordiales saludos para todos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- aversipuedo
- Fuera de línea
- Mensajes: 146
Yo mido el sobrecalentamiento del equipo de la siguiente manera, tomo la presion en el apendice de baja, lo transfomo a temperatura a travez de la tabla p/t, tomo la TEMP 15 CM ANTES DEL MOTOCOMPRESOR y lo resto ese valor ttiene que estar entre 7 y 20 el ideal 13, eso lo aprendi de un señor que es de tu pais,y lo que te puedo sugerir es que uses el buscador del foro ese tema es ampliamente tratado donde podes ver las opiniones de los distintos foristas a los distintos casos de reparaciones, colocas sobrecalentamiento y te aparecera un moton de informacion.
saludos sergio.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- FEROZLEON
- Fuera de línea
- Mensajes: 215
mariner310 escribió: Buen día amigos del foro, soy nuevo , es más, nunca estube en ningun foro, este me resulto muy interesante por la pautas empleadas en respeto y conocimiento del grupo sobre el tema.
Mi consulta se refiere al modo o sistema de cargar una unidad frigorífica de frio no frost o ciclico, utilizando el metodo de sobrecalentamiento, tomando termometría lo mas cercano al evaporador, (casi al final de la línea de succión), sobrecalentamiento final, bien adherido el bulbo del termómetro y forrado con vaina de caucho, haciendo manometría por baja utilizando la relación de la tabla presión versus temperatura, se resta esta temperatura manométrica con la de succion y me debería de dar un sobrecalentamiento entre 4 y 5 ºC.
Mi pregunta, es correcto este sistema?, ¿Donde surge este coheficiente de 5 ºC ?.
Bien caballeros, esta es mi primera incursión, cordiales saludos para todos.
se puede? SI, pero es bastante impractico para cargar de 0 un sistema, por lo regular se usa este metodo para "calibrar" el mismo, lo ideal es cargar por peso con balanza o el metodo tradicional midiendo las presiones segun la temperatura ambiente en el momento de carga y calibrarlo a lo ultimo por el metodo de medicion de superheat
con esos 5° nos aseguramos que el refrigerante regrese como vapor y no como liquido al compresor,
Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- friomar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Herramientas
- Herramientas del gremio
- Recuperadora de gases de carter seco DOSIVAC, busco interesados para comprar en fábrica, compra mínima 5 unidades