Pregunta Pregunta sobre recalentamiento y subenfriamiento en sistemas frigoríficos
- boussemlal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 29
- #20220
por boussemlal
Nadie tiene gran necesidad de nada; la necesidad ha de crearse.
Pregunta sobre recalentamiento y subenfriamiento en sistemas frigoríficos Publicado por boussemlal
hola, quiero saber si es el valor de recalentamiento y subenfriamiento en sistemas frigoríficos siempre tiene que estar a 5ºC, O, varia depende de la temperatura exterior y tipo de refrigerante en caso de un maquina partida.
muchas gracias
muchas gracias
Nadie tiene gran necesidad de nada; la necesidad ha de crearse.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#20236
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Pregunta sobre recalentamiento y subenfriamiento en sistemas frigoríficos
El recalentamiento u sobrecalentamiento, se amneja entre 7º y 21º siendo lo ideal mantenerlo en unos 13º aproximados, lo que no quita que encontraras algun que otro equipo que funciona bien con20, 25 y hata 28º, es ideal no ajustarce demaciado a la temperatura mínima (7º), puede pasar que este marjen baje un poco mas en invierno y retorne líquido. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, boussemlal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#20237
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Pregunta sobre recalentamiento y subenfriamiento en sistemas frigoríficos
Prdón: el subenfriamineto puede llegar hata 1.5º C, aunque lo ideal es un mínimo de 3ºC y si el condensador es generoso de seguro puede dar un poco más, aunque esto lo correjis con la carga de refrigerante, cuando la diferencia te da 0(no hay intercambio), muchos gas, cuando tenga menos pero cubras el evaporador tendrás buen subenfriamiento, recomiendo visor de líquido antes de la vet y sin burbujas. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, boussemlal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#20238
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Pregunta sobre recalentamiento y subenfriamiento en sistemas frigoríficos
lo ideal es ver lo que recomienda el fabricante
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: boussemlal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #20256
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Pregunta sobre recalentamiento y subenfriamiento en sistemas frigoríficos
También podemos usar el Buscador del foro. Aquí expongo los resultados:
Búsqueda sobre recalentamiento y subenfriamiento
Hay mucha información al respecto.
Saludos.
Búsqueda sobre recalentamiento y subenfriamiento
Hay mucha información al respecto.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Herramientas
- Herramientas del gremio
- Recuperadora de gases de carter seco DOSIVAC, busco interesados para comprar en fábrica, compra mínima 5 unidades