Pregunta Cálculo de cantidad de refrigerante
- jmelo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#61492
por jmelo
Cálculo de cantidad de refrigerante Publicado por jmelo
Buenas a todos.
El tema que os traigo se refiere a que en ocasiones algunos "fabricantes" no especifican la cantidad de refrigerante " gramos" que utiliza el equipo en cuestión. Cómo sabemos la carga de refrigerante se debe realizar mediante el método de pesaje de acuerdo a la cantidad especificada por el fabricante. En el caso de no tener el dato, cómo pudiéramos calcular la cantidad a partir de otros datos conocidos, ejemplo, datos del compresor, diferencia de temperatura en el evaporador, o temperatura de evaporación, u otros. Por favor me pueden Ayudar con esta duda?
Atentamente,
Jorge Luis Melo Reyes
El tema que os traigo se refiere a que en ocasiones algunos "fabricantes" no especifican la cantidad de refrigerante " gramos" que utiliza el equipo en cuestión. Cómo sabemos la carga de refrigerante se debe realizar mediante el método de pesaje de acuerdo a la cantidad especificada por el fabricante. En el caso de no tener el dato, cómo pudiéramos calcular la cantidad a partir de otros datos conocidos, ejemplo, datos del compresor, diferencia de temperatura en el evaporador, o temperatura de evaporación, u otros. Por favor me pueden Ayudar con esta duda?
Atentamente,
Jorge Luis Melo Reyes
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#61493
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Cálculo de cantidad de refrigerante
Hola Jorge.
Cuando no tenemos el peso exacto que lleva el equipo, el mejor método es calcular la carga mediante la medición del recalentamiento del evaporador.
Te dejo algunos enlaces de interés:
www.frionline.net/articulos-tecnicos/86-...os-de-expansion.html
www.frionline.net/foro/refrigeracion-com...subenfriamiento.html
www.frionline.net/articulos-tecnicos/126...-y-temperaturas.html
www.frionline.net/foro/heladeras-freezer...subenfriamiento.html
Saludos!
Cuando no tenemos el peso exacto que lleva el equipo, el mejor método es calcular la carga mediante la medición del recalentamiento del evaporador.
Te dejo algunos enlaces de interés:
www.frionline.net/articulos-tecnicos/86-...os-de-expansion.html
www.frionline.net/foro/refrigeracion-com...subenfriamiento.html
www.frionline.net/articulos-tecnicos/126...-y-temperaturas.html
www.frionline.net/foro/heladeras-freezer...subenfriamiento.html
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: henry
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
#61504
por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Cálculo de cantidad de refrigerante
Buenas noches..
Se saca el volumen de toda la cañeria del evaporador, del condensasor, y de todos los componentes
Con el diagrama de mollier para el tipo de refrigerante, se puede saber la masa de refrigerante necesaria.
Se saca el volumen de toda la cañeria del evaporador, del condensasor, y de todos los componentes
Con el diagrama de mollier para el tipo de refrigerante, se puede saber la masa de refrigerante necesaria.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#61507
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cálculo de cantidad de refrigerante
Buenas noches.
Esta lo técnico y lo práctico.
A mi ver sin discutir lo técnico, todo el sistema de baja es irrelevante en su cantidad de refrigerante si tenemos en cuenta que es gas evaporado.
En sistemas pequeños ( heladeras), una llevara lo mismo más menos que otra marca, el ajuste se puede hacer por sobrecalentamiento y subenfriamiento, obvio pesando la carga.
En cuanto a equipos medianos y grandes, solo vean la capacidad del tanque en aquellos de la misma capacidad llevarán la mitad de la carga y se ajusta de la misma manera.
Ej. 1/2 hp con un tanque de 1 k, andará por 750 gramos de carga.
1/2 hp con capilar llevará más menos 350 gramos.
En el peor de los casos se puede calcular la cantidad de líquido por metro de caño según el diámetro.
Es experiencia práctica amigos, imperfecta pero práctica
Esta lo técnico y lo práctico.
A mi ver sin discutir lo técnico, todo el sistema de baja es irrelevante en su cantidad de refrigerante si tenemos en cuenta que es gas evaporado.
En sistemas pequeños ( heladeras), una llevara lo mismo más menos que otra marca, el ajuste se puede hacer por sobrecalentamiento y subenfriamiento, obvio pesando la carga.
En cuanto a equipos medianos y grandes, solo vean la capacidad del tanque en aquellos de la misma capacidad llevarán la mitad de la carga y se ajusta de la misma manera.
Ej. 1/2 hp con un tanque de 1 k, andará por 750 gramos de carga.
1/2 hp con capilar llevará más menos 350 gramos.
En el peor de los casos se puede calcular la cantidad de líquido por metro de caño según el diámetro.
Es experiencia práctica amigos, imperfecta pero práctica
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Patrick Fagor modelo RPE 814- 801