file Pregunta Presión de aspiración y el rendimiento frigorífico en aplicaciones de aire acondicionado

  • gfmaziarz
  • Avatar de gfmaziarz
#9450 por gfmaziarz
Buenas... Todos los comentarios son de mucha riqueza, pero considero que las condiciones climáticas que influyen, tanto en uds interiores como en las exteriores, (entiéndase temperatura y humedad del ambiente) afectan en algún grado las presiones de trabajo de un equipo.
De hecho al cabo de un buen rato de funcionamiento, cuando baja la temperatura del ambiente a acondicionar, podemos notar variaciones en la lectura de presiones.
Creo que la manera mas conveniente de ajustar el rendimiento de un aire acondicionado es mediante el método de recalentamiento y esto se logra tomando las temperaturas en el ingreso y en la salida del evaporador, donde debe haber al menos 3 ºC de diferencia, independientemente de las presiones de trabajo, obviamente, con una carga de refrigerante muy cerca de la óptima.
Espero se entienda. y sirva.
Gustavo Maziarz.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • MarceDedock
  • Avatar de MarceDedock
#9489 por MarceDedock

gfmaziarz escribió: Buenas... Todos los comentarios son de mucha riqueza, pero considero que las condiciones climáticas que influyen, tanto en uds interiores como en las exteriores, (entiéndase temperatura y humedad del ambiente) afectan en algún grado las presiones de trabajo de un equipo.
De hecho al cabo de un buen rato de funcionamiento, cuando baja la temperatura del ambiente a acondicionar, podemos notar variaciones en la lectura de presiones.
Creo que la manera mas conveniente de ajustar el rendimiento de un aire acondicionado es mediante el método de recalentamiento y esto se logra tomando las temperaturas en el ingreso y en la salida del evaporador, donde debe haber al menos 3 ºC de diferencia, independientemente de las presiones de trabajo, obviamente, con una carga de refrigerante muy cerca de la óptima.
Espero se entienda. y sirva.
Gustavo Maziarz.

Hola muchachos, la temperatura de que? del refrigerante no? porque el delta T del aire debe ser al menos de 8°C.
Abrazo. gracias. MarceDedock.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.