question-circle Pregunta Cómo se carga un acondicionador de aire multi split con refrigerante R407 ó R410A

Más
#54782 por dsbordon

tetonvenezuela escribió: mira cuando un refrigerante viene con carga de la serie r400 INCLUSIVE DOM ÉSTICO VIENE CON VÁLVULA EN EL LADO DE ALTA PARA SU RECARGA, de no venir asi supongo que le hicieron un cambio de refrigerante, de r22 a los r407c o etc, bien aqui si te dejo esta parte para que leas un poco e investigues de lo que te dije, en fin si quieres recargarlo y estas seguro que tiene esa mezcla le debes anexar una válvula de servicio en la parte de alta del compresor, preferiblemente antes del capilar o dispositivo de expansión.


Hola, queun equipo domestico no tenga valvula en la alta no significa que le haya hecho un retrofit a un gas de la serie 400. Rara vez un equipo domestico trae (trajo) toma de presion en alta pero los hay/hubo. Tampoco es necesario poner una valvula en alta par poder completar la carga. Con introducir de a poco, permitiendo que el gas se gasifique a medida que pasa por el manifold es suficiente. La toma de alta sirve mas que nada para diagnostico.

tetonvenezuela escribió: OJO: Mucho cuidado, ya que si piensas recargar un equipo que funciona con R22, con R410a o otras series el aceite que usa este refrigerante (POE) es diferente al aceite que usa el R22 por lo que no retornara el aceite al compresor y este corre un riesgo GRANDE de dañarse por falta de lubricación.


Estimado, que el r22 pueda ser reemplazado por r407c no significa que pueda ser reemplaado por r410 mas alla de que se cambie el aceite por POE. No hay riesgo de daño al compresor, hay daño garantizado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54783 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: como se carga una maquina de mlti_split
Correcto Dsbordon... podemos completar la carga de un equipo cargado con R410A, debido a que éste posee un muy bajo "deslizamiento", es decir, es despreciable su descomposición. Excepto para aquellos gases de la serie 400 que posean un alto valor deslizamiento, la técnica de "completar la carga" no es recomendable.

Saludos!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charrua