- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Aire Haier 12000btu
Importante Aire Haier 12000btu
- YELC
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 25
#27078
por YELC
YELC
Respuesta de YELC sobre el tema Re: Aire Haier 12000btu
Estimado todos, espero que se encuentren muy bien,
Siguiendo con las recomendaciones de los demas compañeros, con el tema que comenta José, tambien hay la posibilidad de que al realizar la instalación del A/A, se haya alimentado primero la unidad exterior y posteriormente la interior, esto implica que arranque la unidad exterior todo el tiempo y la consola no tenga ningún dominio sobre el funcionamiento de esta.
Revisa esto a ver si te ayuda.
Un Abrazo
Siguiendo con las recomendaciones de los demas compañeros, con el tema que comenta José, tambien hay la posibilidad de que al realizar la instalación del A/A, se haya alimentado primero la unidad exterior y posteriormente la interior, esto implica que arranque la unidad exterior todo el tiempo y la consola no tenga ningún dominio sobre el funcionamiento de esta.
Revisa esto a ver si te ayuda.
Un Abrazo
YELC
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gonn
#27097
por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Re: Aire Haier 12000btu
hola compañero tambien puede caber la posibilidad de que dicha unidad este en directo se energize el la turbina del evaporador, forzador y compresor en el condensador mediante una llave termica, en mas de una ocacion en varios lugares eh visto esta clase funcionamiento. en la mayorias de los casos los dueños argumentan que al no ver plaqueta(moreno y la las trabas a la importacion ) los tecnicos anteriores le dieron esta solucion, el dispositivo de corte es un termostato mecanico y siempre que vi esto lo vi en equipos frio solo de techo.saludos camaradas
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jmsousa
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#27481
por jmsousa
Respuesta de jmsousa sobre el tema Re: Aire Haier 12000btu
Muchas gracias a todos por el aporte... ya el problema fue soluciondo, efectivamente la falla se dio en lo que muchos coincidimos, era el relé el que estaba fallando, de nuevo gracias por compartir sus opiniones y experiencias, saludos....
El siguiente usuario dijo gracias: josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mariner310
#27495
por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: Aire Haier 12000btu
Gracias querido amigo José por hacernos saber de ti y de tu problema solucionado,seguro que todos esta muy felices, mas aun, que lo comentes, me quedo tranquilo, je,je,je,je, son $ 250.oo mas IVA, je,je,je, un cálido saludo y muchas bendiciones.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#27496
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Re: Aire Haier 12000btu
Al igual que mariner te doy las gracias por compartir con todos tu solución y Cruz Verde amigo jose
El siguiente usuario dijo gracias: mariner310
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Aire TCL F/C no anda en calor (no es por la temperatura ambiente)