Pregunta Cambio de gas refrigerante R12 por R134a
- gustavorizzo2002@hotmail.com
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 14
- #55060
por gustavorizzo2002@hotmail.com
Cambio de gas refrigerante R12 por R134a Publicado por gustavorizzo2002@hotmail.com
Buenas noches colegas. Tengo un equipo comercial de 1hp. Voy a cambiar el gas refrigerante por que cambio el motocopresor. Voy a sustituir el r12 por r134. La pregunta es la siguiente. Debo cambiar la valvula de expansión, la actual es una vitzer de 1t, por otra para r134?
Aguardo vuestra ayuda.
Aguardo vuestra ayuda.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#55061
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Pregunta e informacion
Amigo te hago una pregunta.
¿ Posees recuperadora de gas refrigerante. ?
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
¿ Posees recuperadora de gas refrigerante. ?
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavorizzo2002@hotmail.com
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 14
#55062
por gustavorizzo2002@hotmail.com
Respuesta de gustavorizzo2002@hotmail.com sobre el tema Pregunta e informacion
Si tengo. No lo elimino a la atmofera. Se que es contaminante. Es por eso tu pregunta? Gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
- #55063
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Pregunta e informacion
No amigo te sugiero que cambies el compresor sin cambiar válvula y trates de regularla, si no te convence recuperas el refrigerante la cambia y cargas de nuevo el mismo refrigerante, por eso era mi consulta.
Para que no gastes de más.
Hay casos donde no hay problema funciona de las mil maravillas y otros casos donde no ha rendido bien a pesar de regularla.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Para que no gastes de más.
Hay casos donde no hay problema funciona de las mil maravillas y otros casos donde no ha rendido bien a pesar de regularla.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#55078
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Cambio de gas refrigerante R12 por R134a
Estimado la válvula anda bien con R134
El tema es Uno solo buena limpieza del circuito por el tema del aceite para que no se mezcle .
El tema es Uno solo buena limpieza del circuito por el tema del aceite para que no se mezcle .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.