- Puede algún modelo de robinete, al ser cerrado, cerrar la valvula de servicio tambien?
Pregunta Puede algún modelo de robinete, al ser cerrado, cerrar la valvula de servicio tambien?
- adenevi
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 80
#58147
por adenevi
Puede algún modelo de robinete, al ser cerrado, cerrar la valvula de servicio tambien? Publicado por adenevi
En cuanto al funcionamiento del robinete de succión (valvula en unidad exterior de un Aire Acc. con 3 vias) , tengo entendido que el cierre y apertura del mismo (con llave Alem), bloquea y habilita la conexión entre la Un. Exterior y la Interior, pero la valvula de servicio, independintemente de lo anterior SIEMPRE estará habilitada para medir con un manifold, por ej.
La pregunta sería.....¿Existe algun modelo de robinetes que debe estar abierto si o si para que la valvula de servicio pueda medir?
Porque se me presentó esta situacion en un aire , relativamente nuevo "surrey 553 eph 1213 f" (con R410) y no se si es normal o una falla en el mismo.
Al mismo tiempo les pido consejo sobre el problema por el cual me lo trajo el cliente:
Lo que me informó es que desde que lo compró pareciera haber venido con problemas, el cual deduce como una PERDIDA de Refrigerante y que ya pasaron 2 tecnicos. y tras encontrar la perdida, enfria ok , pero pasados 30/40 dias, el aire deja de enfriar nuevamente hasta que se apaga totalmente.
Al presurizar por separado ambas unidades, no pude hayar ninguna pérdida (salvo este problema con el robinete)
El problema es que el aire me lo trajeron y luego se lo llevarán para instalarlo en otro lugar lejano, es decir, no tengo forma de comprobar o hacer seguimiento sobre el aire instalado.
En sintesis, no querría ser el 3er tecnico que lo ve y se lo devuelve igual sin haber encontrado la perdida.
Se les ocurre que lo del robinete tendra relación? o alguna otra punta?
Claro que siempre hay que tomar con pinzas lo que te dice el cliente, no?
Muchas Gracias
La pregunta sería.....¿Existe algun modelo de robinetes que debe estar abierto si o si para que la valvula de servicio pueda medir?
Porque se me presentó esta situacion en un aire , relativamente nuevo "surrey 553 eph 1213 f" (con R410) y no se si es normal o una falla en el mismo.
Al mismo tiempo les pido consejo sobre el problema por el cual me lo trajo el cliente:
Lo que me informó es que desde que lo compró pareciera haber venido con problemas, el cual deduce como una PERDIDA de Refrigerante y que ya pasaron 2 tecnicos. y tras encontrar la perdida, enfria ok , pero pasados 30/40 dias, el aire deja de enfriar nuevamente hasta que se apaga totalmente.
Al presurizar por separado ambas unidades, no pude hayar ninguna pérdida (salvo este problema con el robinete)
El problema es que el aire me lo trajeron y luego se lo llevarán para instalarlo en otro lugar lejano, es decir, no tengo forma de comprobar o hacer seguimiento sobre el aire instalado.
En sintesis, no querría ser el 3er tecnico que lo ve y se lo devuelve igual sin haber encontrado la perdida.
Se les ocurre que lo del robinete tendra relación? o alguna otra punta?
Claro que siempre hay que tomar con pinzas lo que te dice el cliente, no?
Muchas Gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ENV-ENGINEERING
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 67
#58149
por ENV-ENGINEERING
Respuesta de ENV-ENGINEERING sobre el tema Puede algún modelo de robinete, al ser cerrado, cerrar la valvula de servicio tambien?
Hola adenevi, me parece que vos estas preocupado que la llave de servicio que lleva el equipo exterior puede tener una perdida.
Mayormente para los splits, solo vas a encontrar robinetes que tienen el pico de servicio que están cerrado por válvula de ovulo.
Creo que lo que vos preguntas es si hay una llave de servicio que se cierra totalmente de circuito sin tener presión y la repuesta es si hay pero mayormente están para compresores de 1/2 caballos y para arriba. Comercial/industrial.
Si yo sospecho que el robinete del split tiene una perdida o hay una perdida pequeño que no encuentro, yo cambio la válvula de ovulo con una saca ovulo especial y tambien le pongo cinta teflon y sellarosca a la tapa de los robinetes que tienen los tornillos de allen para abrir/cerrar.
Ajuntado estan dos fotos, diferencia del robinete comun de los splits y el otro para comercial/industrial.
Mayormente para los splits, solo vas a encontrar robinetes que tienen el pico de servicio que están cerrado por válvula de ovulo.
Creo que lo que vos preguntas es si hay una llave de servicio que se cierra totalmente de circuito sin tener presión y la repuesta es si hay pero mayormente están para compresores de 1/2 caballos y para arriba. Comercial/industrial.
Si yo sospecho que el robinete del split tiene una perdida o hay una perdida pequeño que no encuentro, yo cambio la válvula de ovulo con una saca ovulo especial y tambien le pongo cinta teflon y sellarosca a la tapa de los robinetes que tienen los tornillos de allen para abrir/cerrar.
Ajuntado estan dos fotos, diferencia del robinete comun de los splits y el otro para comercial/industrial.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adenevi
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 80
#58150
por adenevi
Respuesta de adenevi sobre el tema Puede algún modelo de robinete, al ser cerrado, cerrar la valvula de servicio tambien?
Buenísimo, muchas gracias por la información!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
#58167
por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Puede algún modelo de robinete, al ser cerrado, cerrar la valvula de servicio tambien?
El colega ya mostró con imagenes la diferencia entre robinetes.
Por el que preguntas, llevan en su mayoria los equipos de refrigeracion que cuentan con filtro cambiable, vet, tubo recibidor, etc.
Ya que con estos robinetes se puede almacenar el gas para el remplazo de los accesorios mencionados.
Bueno tambien algunas heladeras exibidoras llevan este tipo de robinetes, aunque solo en baja.
Un A/C split no lleva de este tipo cabalmente porque no se juatifica. Estos equipos son igual que una heladera domestica, hay que sacarle el gas inevitablemente para un cambio de filtro y cosas así.
Espero te sirva el comentario colega.
Suerte y saludos
Por el que preguntas, llevan en su mayoria los equipos de refrigeracion que cuentan con filtro cambiable, vet, tubo recibidor, etc.
Ya que con estos robinetes se puede almacenar el gas para el remplazo de los accesorios mencionados.
Bueno tambien algunas heladeras exibidoras llevan este tipo de robinetes, aunque solo en baja.
Un A/C split no lleva de este tipo cabalmente porque no se juatifica. Estos equipos son igual que una heladera domestica, hay que sacarle el gas inevitablemente para un cambio de filtro y cosas así.
Espero te sirva el comentario colega.
Suerte y saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adenevi
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 80
#58168
por adenevi
Respuesta de adenevi sobre el tema Puede algún modelo de robinete, al ser cerrado, cerrar la valvula de servicio tambien?
Muchas gracias RMR.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Cambio de compresor y falta de frio en heladera familiar