Pregunta otra vez codigo cardiff
- ferchu
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#16386
por ferchu
otra vez codigo cardiff Publicado por ferchu
hola gente volvi con este tema con mas datos,split cardiff 6000fg frio solo MOD.WFN 18 indica codigo de fallas E3 presion de 55 psi el codigo q me dieron decia problema de baja presion en el compresor pero este equipo no tiene presostatos, el cliente dice q arranca funciona un rato y luego se apaga sola mente la unidad exterior, fui a verlo y en lo q yo estuve no corto nunca, pero sigue fallando desde ya muchas gracias!!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
- #16408
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: otra vez codigo cardiff
Perdon no entiendo si no corta nunca, pones sigue fallando, ¿que cosa? ¿el motor se para?.
Si vas de vuelta minimo ponele la pinza amperometrica y ver si corta por consumo o lo corta la placa
Fijate los capacitores si estan en los valores marcados en ellos.
Medi los sensores.
Si vas de vuelta minimo ponele la pinza amperometrica y ver si corta por consumo o lo corta la placa
Fijate los capacitores si estan en los valores marcados en ellos.
Medi los sensores.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ferchu
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#16421
por ferchu
Respuesta de ferchu sobre el tema Re: otra vez codigo cardiff
PASA Q EL CLIENTE ME LLAMA POR EL PROBLEMA, cuando voy a probar no se presenta la falla puse la pinza pero no corto el compresor nunca
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#16432
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: otra vez codigo cardiff
Sera baja tensión. Siempre se lo hace en un determinado horario.
Como decís, vas y funciona bien.
Como decís, vas y funciona bien.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#16442
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: otra vez codigo cardiff
si fijate tambien en que condiciones climaticas te llaman, y cuales son las de cuando tu vas , te llama 12 del mediodia con un sol a pleno y tu vas a la tarde o un dia nublado, pero vas a tener que recabar mas informacion con baja de 55psig nada mas no tenemos nada esta evaporando a -2ºc revisa si no se congela evaporador y elsensor de caño lo saca de servicio, pero como dijo jackgel ponele la pinza medi el consumo las temperaturas los DT interior y exterior la temp ambiente , sos vos el que ve el equipo nosotros vemos lo que vos contes sobre el mismo mas datos mas vemos.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Climatizacion de galpón de 1000 m3: balance térmico