Pregunta aire split 3000 no funciona
- matias218
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 76
#17443
por matias218
aire split 3000 no funciona Publicado por matias218
hola a todos los colegas, les comento que tengo que arreglar un aire de 3000. no funciona compresor ni forzador del condensador. el forzador del evaporador es lo unico que funciona. no tengo tension en las borneras de la unidad exterior ni tampoco en las de la unidad interior. es problema de placa? gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gonn
#17444
por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Re: aire split 3000 no funciona
hola matias como estas primero fijate si el forzador exterior y el compresor funciona, si es positivo ya encara la placa, casi siempre lo que se rompe en estos equipos es el relay si te animas lo podes reemplazar, pero mejor y sin dar vueltas compra una placa nueva.saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- matias218
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 76
#17448
por matias218
Respuesta de matias218 sobre el tema Re: aire split 3000 no funciona
hola colega. el compresor tiene todos los bobinados en oren no hay nada quemado. debe ser el relay que decis vos. gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- HELSAT_termomecanica
#17449
por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Re: aire split 3000 no funciona
hola colega, alimenta la bornera de la unidad exterior. si arranca todo bien, procede a irte a la placa pcb del equipo en la unidad interior. Generalmente pasan 2 cosas: 1. se rompe el relay que da alimentacion al compresor
2. averigua si alguien metio la mano y toco la plaqueta xq a veces al invertir el orden de conexion en el relay este que te menciono, la maquina no arranca tampoco.
Pero por lo qeu decis arranca unidad interior y no la exterior, asique lo mas probable es que este roto dicho relay.
salduos.
2. averigua si alguien metio la mano y toco la plaqueta xq a veces al invertir el orden de conexion en el relay este que te menciono, la maquina no arranca tampoco.
Pero por lo qeu decis arranca unidad interior y no la exterior, asique lo mas probable es que este roto dicho relay.
salduos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#17450
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: aire split 3000 no funciona
el relay de la placa interior es cierto, pero tambien puede ser el sensor de temperatura.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- codigos