Duda de gases Publicado por Viglama
Buenas, a ver si pueden ayudarme.
Si hay un equipo, que ha estado trabajando durante un tiempo con R407 C, puedo utilizar la tubería de ese equipo para uno nuevo que trabaja con R410 A ..??
Tendría que hacerle algún tipo de mantenimiento si la respuesta es que si..??
Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22504 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Duda de gases
[attachment:1]01-TablaPresionTemp.pdf[/attachment]

Te subo tabla de presión temperatura.
Si esta con 407 es una sustitución del r22, no pondría 410 allí, la construcción de este equipo no es para 410a. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#22523 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Duda de gases
Hola, Viglama...
CLARO que en el foro hay gente que PUEDE ayudarte, por lo que saben del tema... no sé si lo harán con alguien que pregunta de esta forma (a ver si pueden... (sic)) es como poner en duda la calidad de los foristas...si respondieras medianamente bien el cuestionario de entrada, y preguntaras en forma medianamente respetuosa...me darian medianas ganas de ayudarte...
Saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22556 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: Duda de gases

Viglama escribió: Buenas, a ver si pueden ayudarme.
Si hay un equipo, que ha estado trabajando durante un tiempo con R407 C, puedo utilizar la tubería de ese equipo para uno nuevo que trabaja con R410 A ..??
Tendría que hacerle algún tipo de mantenimiento si la respuesta es que si..??
Gracias.


saludos, si vas a instalar una unidad nueva que utiliza refrigerante 410a y la tuberia de cobre es facil de reemplazar pues ponle tuberia nueva, pero si la tuberia de cobre esta dificil de reemplazar por ejemplo que la tuberia este incustrada dentro del cemento o piso, pues tienes que limpiar esa tuberia para eliminar residuos de aceite, te recomiendo que instales filtros en las lineas de cobre y que hagas un vacio minimo de 1 hora.

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22560 por pablomitico
Respuesta de pablomitico sobre el tema Re: Duda de gases
Que equipo tenia esos caño? Que equipo va a tener ahora?? Pasa mas datos poder ayudarte y no estar imaginando!!!