se congela split Publicado por colo9
hola a todos tengo una consulta traje para limpieza split bgh 3000 frio solo ,cuando lo fui a retirar estaba en 20 psi ,limpie todo y puse en marcha paso datos.
45 min de trabajo
temp.ambiente 14°
amp 5.8
psi baja 34
recalentamiento a 15 cm compresor 6°
estaria dentro de los parametros normales
el tema es que se congela mitad evaporador, los 2 caños descarga ,retorno y el tubo recibidor
la placa del equipo dice consumo amp6.4
gas 480 grs
me olvidaba fan velocidad alta gira bien
uds que opinan
45 min de trabajo
temp.ambiente 14°
amp 5.8
psi baja 34
recalentamiento a 15 cm compresor 6°
estaria dentro de los parametros normales
el tema es que se congela mitad evaporador, los 2 caños descarga ,retorno y el tubo recibidor
la placa del equipo dice consumo amp6.4
gas 480 grs
me olvidaba fan velocidad alta gira bien
uds que opinan
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#22803
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: se congela split
me imagino que usa r22
por los datos que das a mi entender le falta refrigerante
por los datos que das a mi entender le falta refrigerante
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, pampabrava
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#22805
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Re: se congela split
hola colo9: no se entiende bién los parámetros que estás dando, pues si la temp. ambiente es de 14 grados, de hecho el equipo (frío solo) no debería anda por temp. baja. Cuando lo fuiste a retirar, estaba en 20 psi , qué cosa?, . La presión con el equipo en reposo?, la presión con el equipo funcionando?. Son datos fundamentales que se necesitan para la evaluación. De todas formas fijate si la turbina no está demasiado sucia, lo que impediría la evacuación de frío en el evaporador. Sergio de Tucumán.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, pampabrava
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gonn
#22807
por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Re: se congela split
hola colo tubo recibidor?? hacelo funcionar y con un pedazo de carton restringi la mistad de la serpentina del condensador y espera que suba la temperatura. si se congela el evaporador tambien se debe congelar el caño fino, al restringir sube la presion y en 40psi ya empieza a descongelar. seguramente que la temperatura ambiente esta demasida baja ...saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#22808
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: se congela split
colo, buenas noches
coincido con los dos compañeros, sobre todo el aporte de gonn, es el de un viejo zorro ( perdon, de un zorro viejo)
dime: el evaporador, es uno que esta partido en tres pedazos, formando uno solo ?????
hugo,
coincido con los dos compañeros, sobre todo el aporte de gonn, es el de un viejo zorro ( perdon, de un zorro viejo)
dime: el evaporador, es uno que esta partido en tres pedazos, formando uno solo ?????
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Diagnostico Heladera Bosch Kdn 49