file Pregunta Aire Acondicionado RECCO falla E3 con intermitencia

Más
- #41802 por RicardoE
Hola a todos, mi nombre es Ricardo y soy nuevo en este lugar. He leido en otros posts acerca de este error pero quiero agregar mas datos. Prendido en frio, el comprensor arranca y la presion (bajando) llega a la normal para el R22. A la salida del evaporador la temperatura llega a los 6° con una temepratura exterior de 25° aproximadamente. Lo paso a calor, y se escucha claramente el cambio, al rato el compresor vuelve a arrancar y esta vez la temperatura asciende a los valores previstos.

En ambas situaciones el forzador del evaporador no prende. Tira el error E3, que en otros foros lo dieron como problemas en los sensores de temperatura. Si fueran los sensores, arrancaria el compresor tal como me paso? O puede ser simplemente el forzador o la plaqueta que no manda la orden al forzador?

Desde ya muchas gracias por vuestra colaboracion

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • airemax
  • Avatar de airemax
- #41808 por airemax
Respuesta de airemax sobre el tema Aire Acondicionado RECCO falla E3 con intermitencia
Hola RicardoE:
Faltan datos de presiones, temperaturas y consumo del equipo.
Deberías revisar los sensores de ambiente y de caño. Pueden ser de los siguientes valores 5k, 10k, o 15k. El dato mas importante que aportas es que no enciende el motor de la turbina de la unidad interior.
Probaste el forzador de la unidad interior en modo ventilación ? o nunca enciende ? En modo frío tampoco enciende aunque sea unos segundos hasta que indica el error ?
Si nunca enciende empezaría por revisar el capacitor de dicho forzador con un capacímetro.

Estaría bueno que revises el cuestionario que completaste al ingresar ya que hay algunas respuestas erróneas.

Cualquier consulta a tu disposición.

Leonardo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41815 por st_mantenimiento
Respuesta de st_mantenimiento sobre el tema Aire Acondicionado RECCO falla E3 con intermitencia
En la lógica de una placa...el sensor a menos que este ..liquidado..no detendría el funcionamiento del compresor en este modelo de equipo, ahí es donde empezamos usar la lógica de funcionamiento.
Completa los datos que te pide el colega y se te va ayudar.
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, RicardoE

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41819 por condor
Respuesta de condor sobre el tema Aire Acondicionado RECCO falla E3 con intermitencia
Muy buena ayuda te dio el compañero.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41829 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Aire Acondicionado RECCO falla E3 con intermitencia
Todos los micro de las placas traen un programa que es algo parecido a esto
if(Input(PIN_A0))
output_high(PIN_A1);
else= si no
output_High(PIN_A2);
esto quiere decir algo mas o menos asi
si presiono el botón de encendido, que en este ejemplo alimenta el pin A0
sale por el pin A1 un pulso positivo, que es el que alimenta al rele del compresor y activa el mismo.
Si no
Sale por el pin A2 un pulso que activa el mensaje E3.
Lo que quisiera que me aclares es si el error E3, una ves que aparece en el displey, apaga el compresor o el compresor funciona con el error e3
Todo esto lo comento por que hay unidades de climatización mal programadas o programadas deficientemente.
En marcas reconocidas de buena calidad, no debería funcionar el compresor antes una falla
Yo tuve un caso de un split, que mencionaba una falla en el displey y el miso funcionaba
Pero es muy posible que tengas problema en el circuito que alimenta el fan de la unidad interior, ya que un sensor normalmente influye de manera directa en el encendido del compresor.
No esta de mas medir los sensores, capacitores, y el circuito de alimentación del fan, asi como soldaduras frias, diodos (rectificadores y zener), triac
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, aversipuedo, frio1933 y 2 persona(s) más.