Pregunta Aire acondicionado split no funciona en calor
- robertod70
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
- #56903
por robertod70
Aire acondicionado split no funciona en calor Publicado por robertod70
Hola, necesito una mano, estoy teniendo un problema con un Split de 6000 frigorias, el mismo funciona perfectamente en todos sus modos menos cuando lo paso a calor, hace todo el proceso de cambio, a los minutos arranca el compresor y forzador y no así el forzador de la evaporadora, lo revise de arriba a abajo y no puedo dar con el problema, la bomba hace el cambio peor nunca arranca el forzador de la evaporadora, bueno espero me disculpen pero son mí última opción, muchas gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#56904
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema No funciona en calor
Hola , si funciona todo bien en frío y en calor no bien podria ser problema de placa .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#56905
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire acondicionado split no funciona en calor
Hola.
Por las dudas verificá la sonda de ambiente y tubería de la unidad interior.
Por las dudas verificá la sonda de ambiente y tubería de la unidad interior.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- come gato
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 165
#56925
por come gato
Respuesta de come gato sobre el tema Aire acondicionado split no funciona en calor
la turbina interior arranca una vez quue la serpentina alcanza la temperatura necesaria segun la placa puede ser que el sensor de serpentina este fuera de rango le falta refrigerante o la laca no sensa bien
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#56926
por Diego
Fuaaa
Apareció don Come gato
Gracias chango!!
Abrazo!
Respuesta de Diego sobre el tema Aire acondicionado split no funciona en calor
come gato escribió: la turbina interior arranca una vez quue la serpentina alcanza la temperatura necesaria segun la placa puede ser que el sensor de serpentina este fuera de rango le falta refrigerante o la laca no sensa bien
Fuaaa
Apareció don Come gato
Gracias chango!!
Abrazo!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Aire acondicionado automotor
- Tabla orientativa de Presiones y temperaturas esperadas empleando R134a en automóviles