Pregunta Aire acondicionado tipo split 12000 BTU marca Admiral Solofrio
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#18817
por josal
Aire acondicionado tipo split 12000 BTU marca Admiral Solofrio Publicado por josal
Estoy trabajando con un aire acondicionado tipo Split y el problema que presenta es que no apaga la unidad exterior e revisado la tarjeta pero no logro encontrar la falla, la he alimentado en el taller y el rele activa y desactiva como a los 5 minutos pero cuando la monto en el equipo se queda activada y congela todo el evaporador
1.- revise alimentación de la bobina del relé
2.-Revice alimentación de micro y del ULN2003
3.- Revise la salida del ULN2003 y esta correcta
4.- Diodos rectificadores
5.- Los dos reguladores de voltaje (7812, 7805)
Y lo peor del caso es que nunca he cambiado una tarjeta por una universal
1.- revise alimentación de la bobina del relé
2.-Revice alimentación de micro y del ULN2003
3.- Revise la salida del ULN2003 y esta correcta
4.- Diodos rectificadores
5.- Los dos reguladores de voltaje (7812, 7805)
Y lo peor del caso es que nunca he cambiado una tarjeta por una universal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- electrofrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 84
#18822
por electrofrio
Respuesta de electrofrio sobre el tema Aire acondicionado tipo split 12000 BTU marca Admiral Solofrio
hola colega, el equipo es 12000 btu o 12000 frigorias?, bueno el campo es amplio, la placa te deberia hacer toda la funcion de mando del equipo aun desconectada de la unidad exterior, es decir en el taller con la señal del control remoto deberia hacerte todo el esquema de funcion, arranca unidad interior,setea, arrancaria unidad exterior, si hace todo esto y no para tenes un problema en algun sensor,quizas principalmente en el del termostato,y despues quizas en alguna zonda,y cambiarlo por una placa universal es muy sencillo, sino le encontras la falla avisa y subimos algun esquema de conexion aunque creo que por alli hay en el tutorial.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#18824
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Aire acondicionado tipo split 12000 BTU marca Admiral Solofrio
Verificaste el sensor de temperatura?
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#18830
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Aire acondicionado tipo split 12000 BTU marca Admiral Solofrio
Si se me olvido comentar ayer, los sensores están bien
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#18831
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Aire acondicionado tipo split 12000 BTU marca Admiral Solofrio
frisil, buen dia
a ver, por lo que escribes
- en taller hace todo.....
que haria:
. verifico si el motor del fan de la interna funciona
. verifico el conexionado de cables a la externa
son dos pasos primarios, que debes dar
hugo,
a ver, por lo que escribes
- en taller hace todo.....
que haria:
. verifico si el motor del fan de la interna funciona
. verifico el conexionado de cables a la externa
son dos pasos primarios, que debes dar
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.