- [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
Pregunta [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
- perrazo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
- #39269
por perrazo
[SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión Publicado por perrazo
Tengo un problema con un aire acondicionado de 4 toneladas de r22 la presión de succión es 50 psi y la presión de alta es de 225 psi este equipo tiene valvula de expansión termostatica el subenfriamiento es de 8 pero el recalentamiento es 30. Temperatura de la línea de succión 82 temperatura de aire salida 58 fahrenheit
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#39271
por josal
Respuesta de josal sobre el tema [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
Hola compañero, para mi ese recalentamiento está muy bajo, claro si estás hablando de °F
Comenta si está limpio e l evaporador y como ves el fan de la U.I.
¿Qué temperatura ambiente hay en el momento de tomar las presión?
¿No será que esta tapada parcialmente la válvula o mal regulada?
Comenta si está limpio e l evaporador y como ves el fan de la U.I.
¿Qué temperatura ambiente hay en el momento de tomar las presión?
¿No será que esta tapada parcialmente la válvula o mal regulada?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#39273
por Diego
Siempre empezar por el tema de la limpieza, tanto del evaporador como del filtro. Un simple filtro sucio puede provocar la baja presión de evaporación que estás teniendo.
La presión de alta que estás teniendo está dentro de lo normal... para un día "caluroso"...
Esperamos más datos.
Respuesta de Diego sobre el tema [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
frisil escribió: ...Comenta si está limpio e l evaporador...
Siempre empezar por el tema de la limpieza, tanto del evaporador como del filtro. Un simple filtro sucio puede provocar la baja presión de evaporación que estás teniendo.
La presión de alta que estás teniendo está dentro de lo normal... para un día "caluroso"...
Esperamos más datos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#39275
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
Hola
Ya los colegas te van dando ideas lógicas en función de los datos que aportaste, limpieza de los intercambiadores de calor y muy importante del filtro que vá en el circuito de descarga...
Seria muy buieno si nos pasás marca y modelo del equipo, para ver si la válvula viene original o es una modificacion, ya que por lo general el elemento de expansion para equipos de esta capacitad es un restrictor o Accurector...
Saludos,
Cero
Ya los colegas te van dando ideas lógicas en función de los datos que aportaste, limpieza de los intercambiadores de calor y muy importante del filtro que vá en el circuito de descarga...
Seria muy buieno si nos pasás marca y modelo del equipo, para ver si la válvula viene original o es una modificacion, ya que por lo general el elemento de expansion para equipos de esta capacitad es un restrictor o Accurector...
Saludos,
Cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#39276
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
Hola,
repasando un poco las presiones y temperaturas que estás midiendo:
Succión: 50 psig (según tabla p/t -3Cº = 26F) según comentás tenés: 82F ( 27,8Cº) en la línea de succión...
Descarga: 225 psig (según tabla p/t 43º = 109F)
Temperatura en línea de succión: ( 27,8º = 82F, como detallo antes)
Salida de aire en evaporador: 14,4Cº = 58F
Subenfriamiento: -13,3Cº = 8F
Sobrecalentamiento: - 1,1Cº = 30F
... ¿donde medis subenfriamiento y sobrecalentamiento?
¿la temperatura del caño de succión es correcta?
No estarán mezcladas las temperaturas que comentas entre Cº y F???
En tu perfil pones que vivis en EEUU, en que zona? estaria bueno para tener idea de las temperaturas ambiente del lugar...
Saludos,
Cero
Cero
repasando un poco las presiones y temperaturas que estás midiendo:
Succión: 50 psig (según tabla p/t -3Cº = 26F) según comentás tenés: 82F ( 27,8Cº) en la línea de succión...
Descarga: 225 psig (según tabla p/t 43º = 109F)
Temperatura en línea de succión: ( 27,8º = 82F, como detallo antes)
Salida de aire en evaporador: 14,4Cº = 58F
Subenfriamiento: -13,3Cº = 8F
Sobrecalentamiento: - 1,1Cº = 30F
... ¿donde medis subenfriamiento y sobrecalentamiento?
¿la temperatura del caño de succión es correcta?
No estarán mezcladas las temperaturas que comentas entre Cº y F???
En tu perfil pones que vivis en EEUU, en que zona? estaria bueno para tener idea de las temperaturas ambiente del lugar...
Saludos,
Cero
Cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Uso de la tabla PT con gas en reposo