Búsqueda Avanzada

Resultados de búsqueda (Búsqueda por: R410)

  • Vladimir
  • Avatar de Vladimir
22 Ago 2023 13:32
Aire acondicionado split funciona solo 10 minutos y se detiene: ¿qué hacer? Publicado por Vladimir

Aire acondicionado split funciona solo 10 minutos y se detiene: ¿qué hacer?

Categoría: Acondicionadores de aire

Tengo un aire split de 3000 frigorías que al principio funciona muy bien, pero luego de aproximadamente 10 minutos deja de enfriar. hasta el momento sólo he medido la presión y es de 120 libras (lleva refrigerante R410A).

¿Que piensan que puede estar sucediendo?
  • Alvearence
  • Avatar de Alvearence
05 Oct 2022 08:59
Respuesta de Alvearence sobre el tema Instalación de aire acondicionado split a más de 10 metros

Instalación de aire acondicionado split a más de 10 metros

Categoría: Acondicionadores de aire

Hola Diego, el equipo en cuestión es un surrey 4500 F/C R410, estaba instalado en una casa y ahora lo trasladaron a otro lugar , en el cual me encuentro con esta diferencia de distancias entre unidad exterior /interior.
gracias por tus respuestas y consejo.
  • camacho d
  • Avatar de camacho d
24 Sep 2022 03:38
Respuesta de camacho d sobre el tema Re: presiones de r410

presiones de r410

Categoría: Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.

Buenos días: Pensando donde vamos con el tema de tantos refrigerantes diferentes, y como es natural cada uno con su presión de expansión. Debemos de ir acostumbrándonos a solucionar lo de la presión de trabajo, como el resultado de conocer y conseguir una temperatura deseada. Por lo tanto si un aire acondicionado a la salida del aire debe de tener una temperatura aprox. de 15ºC. debemos de llegar en el manómetro a una temperatura de expansión aprox. a 10ºC. esta diferencia es el DT del evaporador. Y porque existe el DT. Pues este es el resultado de la diferencia de temperatura entre el gas en el interior del evaporador y la temperatura de la misma tubería en el exterior. Puesto que el tubo de cobre en este caso ofrece una resistencia de transmisión de la temperatura. Al final a cada temperatura de expansión le corresponde una presión. Por lo tanto lo que se conoce y lo que queremos conseguir es la temperatura deseada, para cada caso. Por eso esta regla sirve para todos los refrigerantes, y dependiendo de su temperatura de expansión tendremos una presión. Por tal motivo la presión depende de la temperatura del gas en cada momento. Saludos.
  • Diego
  • Avatar de Diego
31 Jul 2022 15:14
Respuesta de Diego sobre el tema Saludos, situación en Argentina

Saludos, situación en Argentina

Categoría: Desconectados

Hola Radiofan, ¿como estas?

Te comento que la situación económica por acá no es la mejor. El país se encuentra en un proceso inflacionario muy alto.

Lo único que se me ocurre para que tengas algo con qué comparar, es pasarte el precio en dólares de algunos repuestos de nuestros rubros:

Compresor Tecumseh de 1/4 Hp cuesta U$S 91,00
Acondicionador de aire inverter de 3000 frigorías U$S 333,00
11,3 kg de gas R410A U$S 252,00.

Saludos!
  • Diego
  • Avatar de Diego
27 Jun 2022 16:56 - 27 Jun 2022 16:57
Respuesta de Diego sobre el tema Sobrecalentamiento y Subenfriamiento en Split con CAPILAR

Sobrecalentamiento y Subenfriamiento en Split con CAPILAR

Categoría: Acondicionadores de aire

Hola Gabilon.

En un aire acondicionado del tipo split, el recalentamiento se mide colocando el sensor del termómetro en la tubería que corresponde a la salida del evaporador. A ese sector le denominamos "retorno", porque es la tubería por donde vuelve el refrigerante en estado gaseoso al compresor.

En cuanto a los valores esperados y considerados como buen recalentamiento para un aire acondicionado split, entre 3 y 6 grados se considera óptimo. Este rango de valores es tanto para refrigerante R22 como R410A.

Saludos!
Visualización de 1 - 5 de 1136 resultados.