  • aconcagu
  • Avatar de aconcagu
01 Sep 2020 10:15
Respuesta de aconcagu sobre el tema LG baja silueta No rinde

LG baja silueta No rinde

Categoría: Tecnología Inverter

Gracias por su respuesta. El vacío se realizó con vacuometro hasta obtener 250 micrones. La soldadura de la cañeria bajo atmósfera de nitrógeno.
  • Diego
  • Avatar de Diego
05 Jul 2020 08:06
Respuesta de Diego sobre el tema Heladera Bosch KDN43 cambio de R600a por R12

Heladera Bosch KDN43 cambio de R600a por R12

Categoría: Heladeras No Frost

Hola.

Si tenemos 4 fugas en el evaporador, nada nos asegura que no aparezcan más. Yo descartaría ese evaporador.

La presencia de gotas de agua puede llegar a hacer subir un poco la presión durante el vacío, pero sólo lo vas a notar con un vacuómetro digital. El aumento es leve y se detiene. Si el aumento es contínuo, es una fuga.

En el caso de una fuga, si la hubiese, vas a perder el vacío progresivamente.

Por otro lado, ¿cómo solucionaste las 4 fugas?
  • icarus
  • Avatar de icarus
13 May 2019 02:06
Respuesta de icarus sobre el tema Heladera nofrost General Electric GE 450 NF, no enfria abajo ni arriba

Heladera nofrost General Electric GE 450 NF, no enfria abajo ni arriba

Categoría: Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.

Hola gente gracias por su interes y ayuda. Ya estoy bastante confundido y agotado. Hoy que tenia un poco mas de tiempo disponible decidi intervenir el equipo. Abri de vuelta el circuito por si habia algo de humedad circulante. Barri el condensador y la evaporadora con alcohol isopropilico usando nitrogeno. Retire el MC y relice medicion y cambio de aceite x si habia humedad en la misma . Arme todo y le hice 5 horas de vacio. repuse R134 por peso y le di 20 gr mas (lleva 100 Gr) para luego ajustar con el retorno.; tardo unas 2 horas en llegar al corte (lo hizo con -26°C) pero como en ocacion anterior hizo parte del trabajo en vacio. El consumo del compresor oscilo entre 1.1 Amp y 1.3 (al ir llegando al corte estaba +/- 1.1 amp.en todo ese momento la temperatura del condensador era buena y, el filtro levemente tibio y la aspiracion fria. presion -8 psi
Hasta ahi todo bien pero note que al realizar el corte la presion de baja fue subiendo despasito y llego a unos 12 psi, la heladera estubo parada unos 45 minutos y cuando llego a los 12,5 °C volvio arrancar.
En el momento del arranque bajo hasta vacio hasta -10 psi y luego subio a cero ,toque el filtro y estaba a temp ambiente (antes tibio) condensador no tan caliente , la parte superio si pero la inferior no fria pero con menos temperarura.
Funciono media hora mas o menos y estando en unos - 25 °C toque el filtro y estaba helado, la aspiracion tambien, corriente 1.1 amp presion en -8 psi, ahi realizo el corte e hizo un par de ruidos como a deshielo. miro nuevamente la temp y veo que habia bajado a unos -17 °C, miro el manovacuometro y la presion estaba subiendo y llego a unos 55 psi, todo esto paso en un par de minutos,, toco la cañeria de alta y estaba fria al igual que la parte inferior del condensador y filtro como si hubiera un retorno, la aspiracion estaba a temp ambiente.
La temperatura del habitaculo del freezer siguio bajando y supero la temp de arranque sin que lo haga, enchufe y desenchufe la heladera y no queria arrancar. Solo tenia luz y el forzador no funcionaba ,, estaba como muerta. Delirando pense que estaba en fase de descongelado( cosa improbable pero...) reviso el compresor para ver si tenia valores ohmicos y me daban valores coherentes, era como que no le llegaba la orden.
No me dicuenta de enchufarla y medir en terminales x si era termico (gran error el mio) saco el panel del evaporador y estaba frio (queria ver si no habia tomado temperatura, asi que la enchufe con pinza amperometrica en entrada de linea para ver si no habia consumo de resistencia , y seguia sin arrancar ya con temperatura sobre cero en habitaculo de frezer .
Mientras estaba escribiendo estos datos para ustedes continuaba sin arrancar y de la nada arranco nuevamente, pasaron unos 20 o 25 minutos desde que habia cortado mire la presion y bajo a -4 psi y luedo subio y quedo sobre cero en unos 4psi, que durante la marcha fueron bajando lentamente.
Desde que arranco habran pasado unos 40 minutos y esta ahora en -26°C, presion en -8psi, esperando que realice el corte, temp de condensador , aspriracion y filtro , normales para circuito en marcha.
Bueno corto en -27 °C, tiempo estimado de marcha 45 minutos

Acepto comentarios y orientacion, al porque de este comportamiento, Ahora voy a esperar un ciclo mas y me voy a dormir. Cualquier novedad o pregunta sobre algun dato estoy a su disposicion
  • ENV-ENGINEERING
  • Avatar de ENV-ENGINEERING
06 Dic 2018 19:06
Respuesta de ENV-ENGINEERING sobre el tema Cambio de Robinetes ERRONEOS!

Cambio de Robinetes ERRONEOS!

Categoría: Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado

Hola adenevi, no creo que tendrías problemas con los robinetes que instalaste. Mientra que están soldado bien sin perdida va aguantar. Son echo de mismo cobre y bronce.
Los robinetes de R410A y R22 para los splits están cerrado con válvulas de ovulos que son comunes para ambos equipos.

Y La verdad no se porque usan válvulas de 3/8" para 410A si todo los vacuometros usan 1/4" standard. Esta bien para hacerle vació con mangueras de 3/8" y mejor pero para averiguar presión con 3/8" es un poco mucho. Capaz otro puede dar luz por la razon.
  • ENV-ENGINEERING
  • Avatar de ENV-ENGINEERING
29 Nov 2018 23:42 - 29 Nov 2018 23:49
Respuesta de ENV-ENGINEERING sobre el tema Consulta sobre herramientas

Consulta sobre herramientas para dedicarse a la refrigeracion y aire acondicionado

Categoría: Bienvenidos - Me presento

Hola Pariente bienvenidos! La cuestión seria, que quieres hacer en este rubro? Ser técnico o solo instalaciones?

Si estas empezando hacer instalaciones, vas a necesitar como mínimo,

Manómetro que llegan a presiones de R410A
Bomba de vació de 2 etapas
Pestañadora
Corta tubo
Escariador
Metro
Alicate
Destornillador
Llaves de allen
Llave ajustable

Depende como quieres hacer el orificio de pared puedes utilizar un rotomartillo SDS con mecha copa de 65mm o de manualmente un martillo y cincel.

Como servicio técnico seria,

Amperometrica con sensor de temperatura y que mide microfaradios
Manómetro que llegan a presiones de R410A
Varias herramientas de mano como destornilladores, llave de tubos, llaves de allen, pinzas, llaves ajustables, alicates, set de llaves
Saca Óvulos
Espejo de inspección
Linterna táctica

Aveces hay que abrir el circuito de refrigeración y usar nitrogeno para hacer prueba de fuga y con eso vas a necesitar el tanque de nitrógeno medio metro como mínimo y el regulador respectado. Después usar el bomba de vació de 2 etapas.
Puedes soldar con una latita de mapp gas hasta 7/8" y varillas de plata 15%. Entre mas plata que contiene la varilla, mejor fluye.

Hay instrumentos especiales que son un poco costoso pero ayudan en tu servicio que serian,

Vacuometro
Megohmetro
Balanza digital
Detector de fugas

Y estoy de acuerdo con Diego, CPS es una buena marca, si no, despues hay Value.

Como otro habia dicho a mi... Si hay una herramienta que vos pides para prestar, entonces ese herramienta es lo que te hace falta comprar.