por RamiroRod
Como cambiar evaporador de una no frost Publicado por RamiroRod
Buenas noches gente. Le cuento: tengo que cambiar un evaporador de una heladera No Frost por que se pincho un caño, en realidad lo saco lo parcho y vuelvo a colocar. El asunto que el caño de cobre de retorno y el que entra del capilar estan unidos directamete no como otras que tienen en la punta un chicote de cobre y dsp el aluminio de dicho evaporador. Queria consulta como hago para desoldar osea desde donde el caño de cobre del de aluminio. si viene soldado y con que se vuelve a soldar en caso de sacarlo . Paso foto para que tengan una mayor claridad. Si alguien con mas experiencia que yo me podría ayudar estaría mas que agradecido!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #59180
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Como cambiar evaporador de una no frost
Hola Ramiro.
Esa unión está hecha con el sistema Lokring. Es una herramienta sumamente carísima. Y no sé si la vas a conseguir.
Tenés dos posibilidades:
1. Realizar una soldadura de aluminio - cobre con varilla y fundente adecuado.
2. Realizar una unión doble y luego imperbealizar esa unión para que no haga contacto con la humedad.
Saludos.
Esa unión está hecha con el sistema Lokring. Es una herramienta sumamente carísima. Y no sé si la vas a conseguir.
Tenés dos posibilidades:
1. Realizar una soldadura de aluminio - cobre con varilla y fundente adecuado.
2. Realizar una unión doble y luego imperbealizar esa unión para que no haga contacto con la humedad.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: RamiroRod
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- RamiroRod
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 74
#59181
por RamiroRod
Respuesta de RamiroRod sobre el tema Como cambiar evaporador de una no frost
Gracias Diego por responde! Cuando decís de una union doble te referís a que corte el caño de aluminio y después lo una con una unión doble o el caño de cobre. Yo estoy pensando en desoldar el capilar y cortar el caño de cobre y luego tratar de soldarlo o con lo que vos me decís unirlo con una unión doble con pestaña.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#59182
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Como cambiar evaporador de una no frost
Te paso una foto.
Viene para distintos secciones de tubería de cobre o aluminio: 1/4, 1/2, etc.
Obviamente que van con sus respectivas tuercas.
Viene para distintos secciones de tubería de cobre o aluminio: 1/4, 1/2, etc.
Obviamente que van con sus respectivas tuercas.
El siguiente usuario dijo gracias: RamiroRod
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Comandofgh
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 10
#59301
por Comandofgh
Respuesta de Comandofgh sobre el tema Como cambiar evaporador de una no frost
Hola, es probable que ya hallas resuelto el problema, pero me permito comparyirte como lo resolvi yo, anexo el link de youtube donde haye la solucion, saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, n3g4o, RamiroRod
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- se congela split