file Pregunta error h6 en split york jhonsson control evkc18_aar

Más
#41396 por lancero
Me acabo de montar una pequeña empresa de aire acondicionado y me topo con esta avería me suena que es sonda pero no estoy seguro alguien me podía dar información sobre la misma

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41397 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema error h6 en split york jhonsson control evkc18_aar
Estimado Lancero, Bienvenido a Frionline.

Por favor, revise las respuestas emitidas en su Perfil:

frionline.net/component/comprofiler/userprofile/lancero.html

Hay conceptos que como mecánicos Debemos dominarlos para poder avanzar en esta Profesión.

Con respecto a la falla que menciona:

¿Midió el valor resistivo de la sonda en cuestión?
¿Describa el procedimiento o metodología que hasta el momento ha tomado para tratar de llegar al origen de la falla.

Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41477 por Fran_res
Respuesta de Fran_res sobre el tema error h6 en split york jhonsson control evkc18_aar
Lancero, si mal no recuerdo en york el h6 es ventilador interior funciona a menos de 300 rpm. Puede ser el capacitor del ventilador interior, placa o sensor holl en cola de motor o haciendo falso contacto en la ficha de placa