Pregunta limpieza por cambio de compresor heladera mostrador
- patoo
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 184
estoy con una mostrador de 3 puertas a la cual le tengo que cambiar el compresor (tecumseh ae9440 R22), para limpiar separo los evapòradores, las lineas de succion y descarga y el condensador...mi duda es como se realiza la limpieza de la VET y el tubo recibidor de liquido?...muchas gracias!!
abrazo!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- luis571
- Fuera de línea
- Mensajes: 12
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
El tradicional travase de 141 y barrido con nitrogeno ya lo conoces, pero el colega Ururef publico una forma muy practica para este tipo de limpieza.
Si contas con bomba de vacio podes hacer lo siguiente:
Prepara un recipiente de 2 o 3 litros que podria ser una garrafa o cualquier otro recipiente , le instalas dos canillas , a una de las canillas por medio de una manguera la conectas a la bomba de vacio y la otra canilla la conectas al circuito que vas a limpiar , en este caso al retorno de los evaporadores , por el otro lado tenes el caño de alta que entra a la vet , ese caño lo sumerguis en 141 o thiner ., encendes la bomba de vacio esta hara un vacio en el recipiente o tanque y por diferencia de presiones succionara los evaporadores absorviendo el agente limpiante a traves de la vet y evaporadores, de esta forma estas limpiando todo el circuito sin desarmar nada, En el caso de la parte alta del circuito limpia de la misma forma antes descripta.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- patoo
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 184
Charrua escribió: Hola Patoo, la limpieza debes hacerla por sectores por un lado el circuito de baja y por otro el circuito de alta.
El tradicional travase de 141 y barrido con nitrogeno ya lo conoces, pero el colega Ururef publico una forma muy practica para este tipo de limpieza.
Si contas con bomba de vacio podes hacer lo siguiente:
Prepara un recipiente de 2 o 3 litros que podria ser una garrafa o cualquier otro recipiente , le instalas dos canillas , a una de las canillas por medio de una manguera la conectas a la bomba de vacio y la otra canilla la conectas al circuito que vas a limpiar , en este caso al retorno de los evaporadores , por el otro lado tenes el caño de alta que entra a la vet , ese caño lo sumerguis en 141 o thiner ., encendes la bomba de vacio esta hara un vacio en el recipiente o tanque y por diferencia de presiones succionara los evaporadores absorviendo el agente limpiante a traves de la vet y evaporadores, de esta forma estas limpiando todo el circuito sin desarmar nada, En el caso de la parte alta del circuito limpia de la misma forma antes descripta.
gracias charrua!...o sea que de esta manera no tengo que sacar el tubo recibidor de liquidos tampoco??
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Intermitencia en las luces del panel frontal y corte del motor de la whirlpool wrk 42