estuve viendo una heladera comercial de esas que se usan para exhibir carnes etc y durante el servicio de la misma se me vino un interrogante: que sucedería si para cierto equipo selecciono una válvula de expansión y resulta ser que la misma es de una capacidad mayor que la recomendada?
y a la inversa: que sucedería si para cierto equipo selecciono una válvula de expansión y resulta ser que la misma es de una capacidad menor que la recomendada?
gracias por la ayuda
estuve viendo una heladera comercial de esas que se usan para exhibir carnes etc y durante el servicio de la misma se me vino un interrogante: que sucedería si para cierto equipo selecciono una válvula de expansión y resulta ser que la misma es de una capacidad mayor que la recomendada?
y a la inversa: que sucedería si para cierto equipo selecciono una válvula de expansión y resulta ser que la misma es de una capacidad menor que la recomendada?
gracias por la ayuda
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pedroenrique
#1787
por pedroenrique
Respuesta de pedroenrique sobre el tema Re: Selección de válvula de expansión
todo depende el tipo de valvula que sea
pedro
pedro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dedalus
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 133
#1797
por dedalus
Respuesta de dedalus sobre el tema Re: Selección de válvula de expansión
para seleccionar una válvula de expansión termostática debes tomar en cuenta : la capacidad del evaporador al que ella le vá a inyectar refrigerante ,el tipo de refrigerante con que trabaja el sistema ,la temperatura de evaporación :alta ,media o baja, la caida de presión a través del evaporador ,si hay caida de presión , debes utilizar una válvula de expansión con equalizador externo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
#1813
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Selección de válvula de expansión
hola beta, por lo poco que se
1-con una vet sobredimensionada lo que tendras es una sobrealimentacion de refrigerante al evaporador ya que el orificio de la vet es mayor que el requeridopara la aplicacion, lo que permite el paso de un caudal tambien mayor de refrig lo que ocasiona que disminuya el sobrecalantamiento y permita el paso de algo de liquido a la succion; puede servir igual esta vet solo que hay que girar a la derecha el vastago de cierre para aumentar el sobrecalentamiento y atenuar los efectos anteriores
2-contarrio sensu, una valvula chica extrangula mas de lo debido el paso de refrig provocando efectos opuestos a los anteriores
saludos
1-con una vet sobredimensionada lo que tendras es una sobrealimentacion de refrigerante al evaporador ya que el orificio de la vet es mayor que el requeridopara la aplicacion, lo que permite el paso de un caudal tambien mayor de refrig lo que ocasiona que disminuya el sobrecalantamiento y permita el paso de algo de liquido a la succion; puede servir igual esta vet solo que hay que girar a la derecha el vastago de cierre para aumentar el sobrecalentamiento y atenuar los efectos anteriores
2-contarrio sensu, una valvula chica extrangula mas de lo debido el paso de refrig provocando efectos opuestos a los anteriores
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- beta
- Autor del tema
#1853
por beta
Respuesta de beta sobre el tema Re: Selección de válvula de expansión
me gustaron mucho las respuestas dadas gracias a todos
les mando 10 puntos a cada uno
suerte amigos
les mando 10 puntos a cada uno
suerte amigos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Preguntas de usuarios no Frigoristas
- consulta gas refrigerante