lightbulb Idea Presión baja de aire acondicionado con refrigerante r22

Más
- #23235 por zinat.roel
buen dia tengo una falla en un aire acon dicionado 8000 btu refrigerante r22 la placa del aparato me marca 22 onzas de refrigerante le carge 1 kilo y medio y la precion de baja solo subio asta 50 libras y el amperaje se disparo asta 22 amperes al gien me púede ayudar con esa falla gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#23238 por candilo
Respuesta de candilo sobre el tema Re: precion baja de aire acondicionado r22
hola. 22 oz equivalen a 0.623 kg. Por eso se te sube el amperaje. Contanos que reparación hiciste.
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, jorge777

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#23239 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: precion baja de aire acondicionado r22
Mensaje de Zirat:

"buen dia mi amigo antes que nada dejame felicitarte por tu foro ami me a serbido mucho tanta informacion
vivo en mexico en la frontera con estados unidos y estoy estudiando refrigeracion y aires acondicionados te contacto por que no se todabia usar tu pajina hoy se me presento un problema con un aire de 8000 btu tenia una fuja pequeña le recupere el gas que tenia le solde lafuja le hice vacio una hora y le carge refrigerante la placa del aire me marca que lleva 22 onz de refrigerante le fui cargando poco asta llegar 45 onzas y l a precion nunca subio de 50 libras el amperaje normal esde 7 amperes y llego a 22 amperes y se protegio el compresor las dos lineas de entradas al evaporaror se congelaror solo los codos los tubos rectos estaban bien si me puedes ayudar te lo agradeseria mucho gracias"
El siguiente usuario dijo gracias: zinat.roel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#23241 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: precion baja de aire acondicionado r22
zirat, buen dia

tu pregunta da lugar a muchas verificaciones en la maquina:

- el compresor rinde ???
- las cañerias estan sin estrangulamiento
- donde soldaste, estas seguro, seguro, que no tapaste las cañerias
- que consumo te daba la unidad, cuando le cargaste lo que marca fabrica
- te aconsejaria: vuelve todo de cero

* rinde el compresor
* tengo tapadas las cañerias, circulo nitrogeno
* cargo lo exacto con balanza
* mido el capacitor
* pongo en marcha
* mido consumo

y suerte !!! saldra bien

vuelca tu respuestas, para tus compañeros

hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#23242 por jorge777
si se nesesita mas datos, y chequea las baterias de tu multimetro a saber si no estan agotadas.

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: waly, hugo-lisandro