Idea Presión baja de aire acondicionado con refrigerante r22
- FEROZLEON
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 215
#23244
por FEROZLEON
Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
Respuesta de FEROZLEON sobre el tema Re: Presión baja de aire acondicionado con refrigerante r22
Hola: !caray¡ 1.5 kilos es una barbaridad de refrigerante para un equipo de 8000 btu, ( he visto equipos de 2 toneladas que llevan menos que eso..
Cuando se para ... en tu manometro... se ve la igualacion de presiones? o se queda en 50 lbs?.... sube rapidamente o de manera lenta la aguja?
si se queda en 50 lbs o sube despacio, invariablemente tienes un tapon en algun punto del sistema,lado de alta ya que el gas se quedo almacenado en el condensador (REVISA TU CAPILAR) tendras que revisar tus soldaduras, ver que no haya tubos aplastados,
como te comento hugo, empieza de cero de nuevamente .
Suerte.
Cuando se para ... en tu manometro... se ve la igualacion de presiones? o se queda en 50 lbs?.... sube rapidamente o de manera lenta la aguja?
si se queda en 50 lbs o sube despacio, invariablemente tienes un tapon en algun punto del sistema,lado de alta ya que el gas se quedo almacenado en el condensador (REVISA TU CAPILAR) tendras que revisar tus soldaduras, ver que no haya tubos aplastados,
como te comento hugo, empieza de cero de nuevamente .
Suerte.
Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, waly
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alex200376
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 130
#23245
por alex200376
????
Respuesta de alex200376 sobre el tema Re: Presión baja de aire acondicionado con refrigerante r22
otra puede ser que esta obstruido el capilar y esta acumulando en el condensador, esto si es split
????
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, waly
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#23246
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: Presión baja de aire acondicionado con refrigerante r22
si la placa te dice 22onzas y le pusiste 45onzas , te sobrepasaste de la carga de refrigerante y se supone que ese compresor se sobrecaliente y caiga por protecion, me parece y estoy de acuerdo con los compañeros de que puede haber obstrucion. he visto unidades de esa capacidad con su carga correcta como dice el fabricante y trabajando sin ningun problema 50psi. quisas la querias llevar a 70psi y por eso la sobrecargaste de refrigerante. Te recomiendo que uses el metodo de sobrecalentamiento .
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
- #23247
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Presión baja de aire acondicionado con refrigerante r22
Buen dia, digo yo, ya que no seria ni la primera ni la ultima ves que puede pasar, las valvulas,, estan completamente abiertas?????? A ver si no quedo una mal abierta o lo que es lo mimo un poco cerrada y por eso tenes baja presion y alto consumo,, verifica esto primero antes de intervenir nuevamente el circuito.-
Ademas de que es una B A R B A R I D A D la cantidad de refrigerante que le hechaste.-
Saludos
Claudio
Ademas de que es una B A R B A R I D A D la cantidad de refrigerante que le hechaste.-
Saludos
Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio y 4 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- enderpalmar37
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 123
#23248
por enderpalmar37
enderpalmar37
Respuesta de enderpalmar37 sobre el tema Re: precion baja de aire acondicionado r22
Buenas tardes! Una pregunta, cuando estabas cargando, cual era la presion del equipo, en el momento que el amperaje era 7?
te doy un consejo, lava bien ese aire, recoje el refrigerante, fijate si el aceite esta sucio (negro) y cambialo, limpia internamente la tuberia del condensador y del evaporador con presion de nitrogeno, limpia internamente o mejor reemplaza el tubo capilar, cargalo observando el amperimetro, asi deberia quedar trabajando bien!
te doy un consejo, lava bien ese aire, recoje el refrigerante, fijate si el aceite esta sucio (negro) y cambialo, limpia internamente la tuberia del condensador y del evaporador con presion de nitrogeno, limpia internamente o mejor reemplaza el tubo capilar, cargalo observando el amperimetro, asi deberia quedar trabajando bien!
enderpalmar37
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, zinat.roel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Preguntas de usuarios no Frigoristas
- Que tipo de gas lleva un Ford Escort zetec 98