#41464 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Error H3 en aire acondicionado split philco frio calor 6.4w
Hola Nando. Lo único que habría que agregar al lo de Fran_res sería: turbina muy sucia ó girando con poca velocidad (habría que revisar capacitor). En difinitiva todo apunta a una mala evacuación del calor, lo que a la postre deriva en alta presión de retorno y de descarga lo que dispara el error "H3". Lo que no me cierra, es la presión en modo frío: 110 psi a 23º, pues si la unidad interior tiene problemas de evacuación de la temperatura, entonces la presión en modo frío debería ser mucho más baja, a menos claro está, que le agregaran refrigerante.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Fran_res

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41476 por Fran_res
Mando, un colega service de philco-noblex me dijo que el h3 es "protección de sobrecalentamiento de compresor" revisa los primero 5 puntos y lo que cuenta Sergio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, cuchillo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41778 por st_mantenimiento
Respuesta de st_mantenimiento sobre el tema Error H3 en aire acondicionado split philco frio calor 6.4w
Esa falla según manual corresponde a protección de compresor...pero..este equipo no cuenta con ningún medio de control sobre consumo de compresor, asi que el error 3 según manual de service..no es operativo.
En si la falla esta en la placa PCB(principal) y se da solo en modo calor, en frio andaría perfecto.
Es mas el equipo arranca y funciona durante un momento antes de que indique falla, si en ese momento uno gira el motor turbina manual y este llega a arrancar quedaría funcionando bien, y luego ante el corte volvería a marcar el error.
Se esta dando en todos los equipos de 6000 asociados a esta marca.
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#41779 por cerogrado
Hola...
que largo tienen la cañeria de interconexión?
saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41795 por Ignacio

En caso de que siga funcionando el ventilador exterior (al momento de parar compresor), es porque la placa esta parando el compresor por exeso de temperatura, "pero no de compresor" si no del circuito de evaporador (unidad interior), el sensor del caño de evaporador hace encender el ventilador interior aprox a 50 ºC, pero cuando llega a 63-65ºC para el compresor, una vez que baja temperatura de radiador y dio el descanso al compresor, vuelve a encenderlo.


Hola, desconozco la existencia de plaquetas que en su lógica de funcionamiento en modo calor desenergicen el compresor pero mantengan energizado el forzador de la unidad exterior. Si esto fuera así, qué finalidad tendría?

Gracias.

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.