question-circle Pregunta Acondicionador de aire TCL supuesto bajo rendimiento-Cómo agregar aceite?

  • conatem
  • Avatar de conatem
#12024 por conatem
Mi bolita magica me dijo:

que si no tiene instalado sifon y por la distancia que existe entre evaporador y condensador esta inundado de aceite su evaporador y muy pronto va a morir su compresor.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12033 por FEROZLEON
Buenos dias....Concuerdo con el compañero conatem,

Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12062 por marcelo89_06
hola compañeros gracias eso quiere decir que no debo agregarle aceite al compresor, ya logre hacer contacto con el cliente muchas gracias por la solución,ahora ¿debo colocar uno cada tres metros o solamente con uno es suficiente? desde ya muchas gracias
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12102 por lamenabar
Hola Marcelo,en cuanto a las trampas de aceite, suelen colocarse cada 5 mts,aprox en este caso la primera iria a la salida del evaporador en el tramo horizontal,y la segunda a los 5 mts. de esa manera cubririas las necesidades del equipo. xsombrero