Respuesta de maxieme sobre el tema Re: problema con split frio calor 3000
hola como estan, coincido , la válvula se trabo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- regatta
- Fuera de línea
#14364
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: problema con split frio calor 3000
La valvula reversible trabaja con la bobina y se ayuda tambien de la presion del sistema para moverse de un lado a otro.
Lo que podes hacer es energizar solamente la electrovalvula varias veces, asi el vastago se corre, y se destraba.
Como haces? Fijate en la bornera de la condensadora cual es el numero de la vr. (3 o 4 pero depende el modelo es uno u otro,el otro es el ventilador)
Entonces desconestas el neutro y el borne 3 (si esta es la de la valvula)
Te haces un cable con dos terminales en una punta y un enchufe en la otra, los terminales los conectas al neutro y al borne de la vr. Entonces con una prolongacion energizas y vas a sentir el "click" especifico de que pega la bobina.
Energizas y desenergizas 5 ó 6 veces, y luego arma todo como estaba y segui cargando.
Lo que podes hacer es energizar solamente la electrovalvula varias veces, asi el vastago se corre, y se destraba.
Como haces? Fijate en la bornera de la condensadora cual es el numero de la vr. (3 o 4 pero depende el modelo es uno u otro,el otro es el ventilador)
Entonces desconestas el neutro y el borne 3 (si esta es la de la valvula)
Te haces un cable con dos terminales en una punta y un enchufe en la otra, los terminales los conectas al neutro y al borne de la vr. Entonces con una prolongacion energizas y vas a sentir el "click" especifico de que pega la bobina.
Energizas y desenergizas 5 ó 6 veces, y luego arma todo como estaba y segui cargando.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#14366
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: problema con split frio calor 3000
Hola...Nos estamos olvidando de la valvula unidireccional... me parece que el problema est´s por alli...
Saludos,
cero
Saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- davidfarina
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 8
#14369
por davidfarina
Respuesta de davidfarina sobre el tema Re: problema con split frio calor 3000
gracias por responder voy a probar de esta manera paso a paso como vos decis gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- davidfarina
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 8
#14370
por davidfarina
Respuesta de davidfarina sobre el tema Re: problema con split frio calor 3000
hola gracias por responder! te consulto que funcion cumple la valvula uniderecional es la que tiene dos capilares ? se vende en el mercado ? gracia espero tu respuesta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Diagnóstico de fallas - Tutoriales
- Siam HSI nt41xd