Importante Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
- gustavozotta
- Fuera de línea
#15149
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Re: Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
Estás seguro de haber instalado bien la placa universal? Por lo que comentás, lo más probable es que te haya quedado el compresor en directo y la plaqueta no tenga alimentación (común y retorno).
Revisá bien la instalación de la placa..
La placa tiene que recibir alimentación y también tiene que estar conectada al neutro para que el sensor IR capte la señal de CR y responda.
Además, revisá bien que todos los neutros estén puenteados a un conector común, que puede ser el neutro de la placa.
Revisá bien la instalación de la placa..
La placa tiene que recibir alimentación y también tiene que estar conectada al neutro para que el sensor IR capte la señal de CR y responda.
Además, revisá bien que todos los neutros estén puenteados a un conector común, que puede ser el neutro de la placa.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
- #15157
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
Hola, lamento que hayas cambiado la plaqueta original... la falla puede venir de turbina obstruida, a veces se puede corregir aflojando el tornillo que la sujeta al eje del motor y centrandola sin que roze en algun lateral, o cambiando el capacitor de la plaqueta (gralmente son de 400 vca 1,2 uf)
saludos,
cero
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CArloslittle
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#15207
por CArloslittle
Respuesta de CArloslittle sobre el tema Re: Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
Hola buenos días. el código E6 falla relacionada con el motor ventilador que se encuentra en la unidad evaporadora o lo que es igual la consola interna. lo primero que tiene que revisar es que la turbina no este trancada que este rosando en algún lado te das cuanta por algún tipo de sonido de roce en el momento que esta funcionado también revisa las goma que soportar el motor ventilado. si eso esta bien tiene que revisar el condensador ( capacitador) que puede venir instalada en la misma placa de circuito principal y en algunos casos viene aparte. pero realmente E6 es falla de motor ventilador de la unidad evaporadora.
espero te sirva la información
espero te sirva la información
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- maxieme
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 193
#15209
por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
hola ultrafrio como solucionaste el problema ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Frio Millennium
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#15210
por Frio Millennium
Respuesta de Frio Millennium sobre el tema Re: Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
si puedieras publicar una foto de la placa universal para guiarte seria bueno.
Normalmente viene asi:
-puntas para entrada de 220v a la placa ( la linea L1 uno va conectada junto a varias terminales comunes de donde sacas la primera linea que alimenta el compresor y e fan del evaporador ), la otra linea L2 va en algun lado aparte.
-puntas de salida de conexion del fan ( high-med-low) y compresor, estas son L2 y complementan el ciucuito de alimentacion para ventilador y compresor.
Lo de mas de la placa universal es senso de temperaturar , trasformador, swich de encendido manual, plaquita de leds indicadores, sensor remoto.
Normalmente viene asi:
-puntas para entrada de 220v a la placa ( la linea L1 uno va conectada junto a varias terminales comunes de donde sacas la primera linea que alimenta el compresor y e fan del evaporador ), la otra linea L2 va en algun lado aparte.
-puntas de salida de conexion del fan ( high-med-low) y compresor, estas son L2 y complementan el ciucuito de alimentacion para ventilador y compresor.
Lo de mas de la placa universal es senso de temperaturar , trasformador, swich de encendido manual, plaquita de leds indicadores, sensor remoto.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- calculos de capilares para refrigeracion TECUMSEH