- Compresor de acondicionador de aire split corta por acción del protector térmico.
Importante Compresor de acondicionador de aire split corta por acción del protector térmico.
- Frio Millennium
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#15211
por Frio Millennium
Respuesta de Frio Millennium sobre el tema Re: Compresor de acondicionador de aire split corta por acción del protector térmico.
para empezar creo que comentaste que el voltaje en la casa del cliente es de 197voltios, en realidad tu voltaje esta muy bajo por lo consiguiente el amperaje del compresor se sube mucho y se dispara por el protector termico. evalua bien este problema de caida de tension antes de volver a instalar otro compresor o el mismo equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#15212
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Re: Compresor de acondicionador de aire split corta por acción del protector térmico.
Sí, es muy bajo 197V... Tendría que tener x lo menos 207 para andar bien.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sonitoto
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 27
#15237
por sonitoto
Respuesta de sonitoto sobre el tema Re: Compresor de acondicionador de aire split corta por acción del protector térmico.
Alguien probo esos super estar, esos capacitores de ansal u otras marcas, seper torque si sirve para los casos de bajo voltaje.????????
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#15255
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Compresor de acondicionador de aire split corta por acción del protector térmico.
Hola Sesar, yo los "cocnosco" (nunca los ví), por buster de arranque, y tengo entendido que son para casos en los que hay problemas de arranque mecánico, no para bajo voltaje. Esperemos ver si alguien tiene mas datos.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- madi_maggio
#15256
por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: Compresor de acondicionador de aire split corta por acción del protector térmico.
me paso lo que al colega, saque un tecumseh RGA5512 de su caja, lo instale como siempre procedo, y vuala...!!!, no comprime, pero dude de la bomba de calor, así que cambie bomba, pero ete aquí que no era la bomba, entonces el compresor nuevo, bomba nueva, que sera, sera, desconecte caño de alta de compresor, prendí y sí, no comprimía, tome otro motor de la estantería, lo coloque con el proceso habitual y salio andando de 10, comprado en ansal, se ve que vino malo, es la primera ves que me pasa, para colmo compre 6 la ultima ves, y ese era el ante ultimo.... alguna ves me tenia que pasar...
до Ñкорой вÑтречи
до Ñкорой вÑтречи
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.