- Diego
- Fuera de línea
Para descartar que la falla sea del contactor: verificar si llega tensión a éste. En el caso de que llegue tensión, verificar el estado de la bobina del mismo. Si no llega tensión, "verificar las conexiones y dispositivos que se encuentran "aguas arriba" del contactor.frio1933 escribió: ...al otro logre hacerle entrar el contactor para que funcione puenteandole el presostato mtiene uno doble de alta y baja, y lo deje andando asi provisoriamente para que tengan algo de frio, mi consulta es la siguiente, el condensador de este equipo tiene todo el radiadora cerrado, es decir le han doblado todas las laminas de tal forma que no pasa aire ni a palos, puede ser este el motivo por el cual no arranca ????, si alguien la tiene clara le voy a agradecer mucho, un abrazo.-
Enrique
Si la serpentina del condensador se encuentra tal como lo manifiestas, es equivalente a un condensador sucio. Esto provocará alta presión y temperatura de condensación, lo que en cierto momento haría disparar el presostato de alta, protegiendo el compresor...pero si el mismo está "puenteado" o tiene un "by pass"... de nada sirve.
El escenario tal como lo planteas, amerita primero verificar porqué no arranca el compresor, antes de puentear protecciones. Empezar por lo más obvio: tensión de entrada, interruptor termomagnético y desde allí seguir el circuito...
Suerte.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 893
Enrique
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Exibidora congela caño de succion , no para y hace ruido el motor