Pregunta problema con A.A. surrey frio-calor de 6.000 frigorias
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#15377
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: problema con A.A. surrey frio-calor de 6.000 frigorias
procura reparar las 2 cosas filtro de linea de liquido y valvulas por donde pierde gas
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#15380
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: problema con A.A. surrey frio-calor de 6.000 frigorias
Entonces es muy probable que el problema sea poca carga de refrigerante y en ese caso, el presostato de baja abriría el circuito eléctrico.
Verificar el origen de la o las fugas...
Verificar el origen de la o las fugas...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- darienzo78
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#15443
por darienzo78
Respuesta de darienzo78 sobre el tema Re: problema con A.A. surrey frio-calor de 6.000 frigorias
hola jorge777, ya cambie el filtro ,repare las valvulas de servicio de alta y baja. luego presurize a 120 psi , hice vacio 40 minutos y luego cargue refrigerante r22. lo cargue apretando manualmente el contactor del compresor porque sino cortaba por baja presion.
el equipo quedo refrigerando muy bien.
pero ahora el problema que me surgio es que el compresor no arranca cuando prendo el equipo desde el control remoto. no lo pude terminar de revizar, porque se hizo de noche y empezo a llover
asi que tendre que ir el proximo miercoles a terminar.
queria agradecerles por los consejos que me dieron, muchas gracias!!!!!
el equipo quedo refrigerando muy bien.
pero ahora el problema que me surgio es que el compresor no arranca cuando prendo el equipo desde el control remoto. no lo pude terminar de revizar, porque se hizo de noche y empezo a llover
asi que tendre que ir el proximo miercoles a terminar.
queria agradecerles por los consejos que me dieron, muchas gracias!!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#15478
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: problema con A.A. surrey frio-calor de 6.000 frigorias
que no arranca compresor solo o unidad exterior?
verifica control de baja con multimetro para saber que no esta abierto.
podria ser que todavia falta refrigerante.
verifica que el compresor no se halla calentado , si se calento tienes que enfriarlo.
verifica control de baja con multimetro para saber que no esta abierto.
podria ser que todavia falta refrigerante.
verifica que el compresor no se halla calentado , si se calento tienes que enfriarlo.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- capitanfrio1974
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 11
#15522
por capitanfrio1974
Respuesta de capitanfrio1974 sobre el tema Re: problema con A.A. surrey frio-calor de 6.000 frigorias
Hola por lo que comentas pueden ser varias cosas, la primera falta de gas ya que es un equipo viejo y sus valvulas de servicio pierde, pero ojo si le vas agregando y no te sube la presion de succion es otra cosa, puede ser por una obstruccion ya sea en el filtro de linea de liquido (que te das cuenta facilmente por los cambios de temperatura en el mismo de una punta esta caliente y en el otro extremo frio) o bien el la expancion, si mal no recuerdo esos equipos vienen con una expancion fija llamada acurreitor (tiene otros nombres yo lo conosco por este) y antes de esa expancion tienen un filtrito muy pequeno de malla que se tapa si el equipo fue reparado varias veces. Desde ya espero que te aya servido este comentario pero siempre es bueno estar en el lugar. saludos y espero que lo puedas solucionar
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador, frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Estimación de presiones y carga de refrigerante R22 en aire acondicionado